衣服仓库要配备什么灭火器

2022-05-30 12:42:09 381人阅读
衣服仓库要配备什么灭火器

3人参与回答

  • 驭念者

    如是灭火器一般应选用ABC干粉灭火器。当然水是较好的灭火剂,所以粮食仓库区应当设置消火栓等基本的消防设施。

  • 终界之人

    1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;

    2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准

    表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。

  • 封谋阉

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,考虑到你所说的你们是电力施工的仓库,主要存放的是电线电缆施工用具火灾危险性较大,根据GB50140规定这里确认其为中危险级火灾场所; 2、电线电缆多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、不知道有没有室内消火栓或者自动灭火系统,如果有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9,如果有自动灭火系统,修正系数为0.7,如果两者都有,修正系数为0.5,这里你没说明,我就当什么也没有,修正系数为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=700/75×1=9.3,有余取大整数为10; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按35*20长方形布局来计算,至少需要3个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,10/3=3.3有余取整为4 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量4/2=2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。

    这是最小配置数量,当然你也可以根据现场情况多配几个! 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。计算了半天啊,给好评啦!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听