一千平米餐厅配多少灭火器

2022-05-30 12:36:36 53人阅读
一千平米餐厅配多少灭火器

4人参与回答

  • 青城有我

    配置按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    按照你的面积,六个4公斤的灭火器就足够了

    安思盾消防整理

  • 不那纳

    灭火器摆放,先说餐厅,按规定的话40-100m^2放一具4KG左右的,2个一组摆放。都是大厅的话就这样摆,如果是分了好多包厢的话,就适量增加。厨房的话多放几个,每层的楼梯间都要放一组。最好还是找消防人员问一下,怕地方规定不一样

  • 柴氏家族二小姐

    需要的。灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个。所以你需要根据你的面积来进行计算需要多少个灭火器。例如240平方米。那么就需要4个灭火器了。

  • 踏雪无痕wylove

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别

    2、仓库内火灾多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;

    4、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数

    5、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按40*25长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要2个设置点。

    6、计算每个设置点灭火级别,14/2=7;

    7、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7/2=3.5有余取整应为4

优路教育