消防检测时如何使用接地电阻表
3人参与回答
-
暖暖的风儿fly
确保线路不带电,将一端两根线并头,在另一端测试,将表盘拨到二极管/蜂鸣档,蜂鸣则通,
同样方法将一端接触线路,另一端接触预埋线盒,消防管道,钢筋,桥架接地线等,蜂鸣则接地
接地阻值将表盘拨至兆欧档,先使用最大档位测试,若无显示,则绝缘性良好,如果有数字波动,则绝缘性能不够良好,根据显示数字再选择合适档位测量,一般要求对地阻值大于20兆欧,正常线路使用普通万用表应当为无限大,也就是不显示数字,极端条件对地阻值1.5~2兆欧也能正常工作,但为了长久打算建议检查线路!
万用表测测量两根线之间阻值首先确保两线未带电,未挂设备,使用兆欧档测量,正常情况同样为无限大,也就是表中不显示数字
兆欧档显示数字为0000则说明选取测试两点为连通状态,测量前先将两表针接触确认万用表是否在正常工作状态
兆欧档
-
奔跑一冬
用ZC-8型接地电阻摇表测量接地电阻 (1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。 (2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。 (3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。 4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。 5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
-
难以呼吸捕
接地电阻测试仪广泛应于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值,还可测量土壤电阻率及地电压。
NC660数字接地电阻测试仪注意事项如下几点:
NC660数字式接地电阻测试仪:专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用最新数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。
武汉诺仕华科技有限公司生产的NC660数字式接地电阻测试仪通常有4种测量方法1.接地电阻测量2.土壤电阻率测量3、导体电阻测量4.地电压测量
1.、接地电阻测量(一)
沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。
用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。
开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。
2、土壤电阻率测量(二)
1】 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:
Ф=2πRL其中
Ф--土壤电阻率(Ω?cm)
L--探针与探针之间的距离【cm】
R--地阻仪的读数(Ω)
用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。
2】 测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。
3、导体电阻测量(图三)
4、地电压测量
测量接线一,拨掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表头数值即为E、P1间的交流地电压值。
5、测量完毕按一下电源“OFF”键,仪表关机。
注意事项:
1、存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。
2、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧。
3、测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
4、测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
5、本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流时,优先使用交流电。
6、当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。