锅炉停电怎么灭火

2022-05-30 12:33:40 77人阅读
锅炉停电怎么灭火

3人参与回答

  • 小乔淮上清风

    你只需要把插座拔下来就可以,停电了,所有的按键都不管用了

  • 咸恐静

    锅炉灭火也叫停炉:分为正常停炉和紧急停炉。正常停炉的操作顺序是: 【1】逐渐降低供热量,停止供煤、送风,减弱引风。 【2】当炉内原有燃料基本燃尽之后,停止引风,并关闭烟道挡板,扒出炉膛内未燃尽的煤,清除灰渣。再关闭炉门和灰门,防止锅炉急剧冷却。 【3】停止燃烧设备运行的同时,不得停止循环水泵的运行,只有当锅炉出水温度降到50℃以下时,才可停泵。停泵时,为防止产生水击,应先逐渐关闭水泵的出口阀门,待出口阀门基本关闭后,再停泵。 【4】停炉6h后,开启烟道挡板进行通风。同时应关闭热水锅炉的回水阀门与出水阀门,将锅炉与系统隔开,然后放净炉水。 【5】锅炉停炉后,应在回水、出水、排污等管路中装置隔板。隔板厚度应保证不致被出水、回水管道内的压力以及其他锅炉的排污压力顶开,并保证与其他运行中的锅炉可靠隔绝。在此之前,不得有人进入锅炉内工作。 【6】停炉放水后,应及时清除水垢泥渣,以免水垢冷却后变干发硬【清除困难】。停炉冷却后,还应及时清除各受热面上的积灰。 在正常停炉中还有一种情况,即压火停炉。 压火停炉又称临时停炉。当热用户暂时不需要供热时【一般不超过12h】,可将炉膛压火,待需要恢复运行时再进行挑火。锅炉应尽量减少压火停炉的次数,否则,会因热胀冷缩频繁,产生附加应力,引起金属疲劳破坏,造成接缝和胀口渗漏。 压火分压满炉与压半炉两种。压满炉时,用湿煤将炉排上的燃煤完全压严,然后关闭风道挡板和灰门,并打开炉门,如能保证在压火期间不复燃,也可关闭炉门。压半炉时,是将煤扒到炉排前部或后部,使其聚集,然后用湿煤压严,关闭风道挡板和灰门,并打开炉门,如能保证在压火期间不能复燃,也可关闭炉门。 压火期间司炉不得离开操作岗位,应经常检查锅炉内介质的温度与压力;检查风道挡板、灰门是否关闭严密,防止压火的煤灭火或复燃。 压火期间一般不应停止循环水泵的运行,以防止炉水汽化及管道冻结,只有在保证不会发生汽化和冻结的情况下,才可停止循环水泵的运行。压火期间,一旦发现炉水温度升高,应立即开动循环水泵,防止炉水超温汽化。当需要恢复向系统用户供热,重新挑火时,应先开启循环水泵,使水在系统中循环流动后,才可挑火。 紧急停炉即为遇到下列情况之一时的停炉方式。 【1】锅炉水位低于水位表的下部可见边缘。 【2】不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降。 【3】锅炉水位超过最高可见水位【满水】,经放水仍不能见到水位。 【4】给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉给水。 【5】水位表或安全阀全部失效。 【6】锅炉元件损坏,危及运行人员安全。 【7】燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。 【8】其他异常情况危及安全运行。 紧急停炉的一般程序是:立即停止添加燃料和送风,减弱引风,设法熄灭炉内明火,层燃炉可以用砂土或湿灰灭火,链条炉可使炉排加速运转,送燃煤进渣坑,燃油燃气炉停止燃烧器的运行;灭火后,打开炉门、灰门及烟道挡板,以加强通风冷却;关闭主汽阀、开启空气阀,安全阀和过热器疏水阀,排汽降压;通过排污和上水更换锅水,锅水冷却至70℃左右允许排水。但因缺水事故而紧急停炉时,严禁向锅炉上水,并不得开启空气阀及安全阀快速降压,以防止锅炉受到突然的温度和压力的变化而使事故扩大。

  • 复制许木木

    厂用电处理,看你的锅炉给水泵是否停电停了,处理的方法也不一样,第一要派专人保证锅炉的水位。如果气压上升,可以打开疏水泄压。解除联锁,各辅机开关复位。通知电气尽快送电,使锅炉处于启动前状态。如果是带气机的锅炉不要先关主气门,带气机通知,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听