气体灭火器怎么接线

2022-05-30 12:23:48 464人阅读
气体灭火器怎么接线

7人参与回答

  • 路我不爱你了

    那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。

    如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:

    一级报警监视信号

    二级报警监视信号

    压力开关监视信号

    警铃动作控制信号

    声光报警控制信号

    这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。

  • 每天照常升起

    可以参考上面的这个图,气体灭火的声光用的是非编码的,直接和1825模块连就可以。

  • 快乐坞坞

    海湾气体灭火系统有单区和四区(两区)的几种,布线方式是不一样的,要看你实际安装的是哪一款。

  • 江理一方

    通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!

    一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述

  • 拼搏无极限w

    消防气体灭火的气溶胶灭火系统需要设置单输入单输出模块连接报警线和电源线的。

  • 颜冉太

    气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的。

    如果你是说报警系统与气体灭火系统的连接,那只要接一支信号线,在气体灭火控制箱边上装3个输入(反馈)模块就行了。模块与控制箱的连接点问气体灭火施工的人,看上面的接线图也行,标明了的。这只是一般来说的,注意看图纸,设计也许不完全这样奥

  • 谢谢谢红霞

    这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。