功能室放几个灭火器

2022-05-30 12:23:07 483人阅读
功能室放几个灭火器

7人参与回答

  • 臭臭家的猪猪

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。

    但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 三叶草的追随

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 晾少缮

    这个问题最好咨询当地公安消防部门,因为必须经过他们验收合格。

    一般情况下在汽机主厂房应准备几吨黄沙,用以应对油类火灾。主厂房和控制室应配置大型泡沫灭火器。控制室和开关室应配置用以扑救电气火灾的干粉灭火器或四录化碳灭火弹。油罐应有喷水雾化灭火装置。煤场和一般厂房消防龙头和水带是必备的,具体应根据消防部门要求配置。

  • 萌萌徒

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 超猪RONNIE

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。

  • 尾焕非

    这个问题的话,需要看电工值班室具体的位置在哪里?

    根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.1.1和7.1.2的规定:

    假设电工值班室位于办公楼某层的一个房间内,根据7.2.1的第一款,只要该层的现有灭火器配置(一般都在公共走道上配置)满足保护面积和保护距离的要求,值班室的房间内可以不单独设置灭火器;

    假设电工值班室位于配电室内隔出的一小间,且属于同一个防火分区的,如果通过计算保护面积和保护距离,正好需要在电工值班室的话,可以单独配置,大多数情况是非必须的。

    假设电工值班室是一个单独的建筑,而且就这一间,跟具7.2.1条款应该单独做为计算单元而配置灭火器。

    正常情况下一般的房间内不需要单独配置灭火器,除非是在同一楼层的特殊房间,比如:计算机房内、配电室、消控室。

  • 小吉油

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。