消控室怎么控制气体灭火
8人参与回答
-
钟琨瑜heaven
那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。
如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:
一级报警监视信号
二级报警监视信号
压力开关监视信号
警铃动作控制信号
声光报警控制信号
这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。
-
会计MM的老巢
在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或气体灭火控制器的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。
-
萧玉卿
这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。
-
烨华正豪
你说的这些都能在海湾的气体控制盘上实现,使用gst-8301输入输出模块即可控制,不用编码,主机注册即可使用。
海湾的产品只能用海湾的设备,不然不兼容。
其余问题可以找海湾厂家调试人员教你,这是他们的职责。
-
可爱的小小胖子
气体灭火控制器与消防主机连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到消防一体机上的,也就是四根线即可。
-
易圣轩彡
消防控制室通用技术要求 GB 25506-2010第5.3.4条规定: 消防控制设备对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求: a) 应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态; b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中。
-
千万河南考生
消防控制室有什么可着的,还需要安装灭火装置吗?放几个二氧化碳灭火器就行了!再说装气体灭火装置的现场,发生火灾时,为防止人员中毒要撤离现场,那么自动消防操作系统谁控制呀?!
-
龙猫是兔子
整体上,气体灭火系统是自动的,完全可以不加干预便能达到其灭火功能。前提是保持系统完好。消防控制中心有“气体灭火系统控制盘”,面板上有手动控制按钮、停止按钮、声光报警按钮,不同的厂家还会有一些属于自己系统的特色按钮。初起火灾发生时,在系统未自动的情况下,建(构)筑物消防员能根据面板反馈的信号来确定是否及何时启动灭火系统