消防泵房如何保养与维护
5人参与回答
-
听闻傲娇啊琦
《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录
表》的存档时间不应少于一年。
《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维
修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑
消防设施维护保养记录表》的存档时间不应少于五年。
-
李萧茗
消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
1每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
2每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;
3每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
4每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;
5每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
6每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
-
请叫我汤大爷
消防泵自动巡检技术为管理者提供了一个良好的平台,满足了消防水泵巡检要求,确保了火灾时消防泵能及时启动运行。但消防泵自动巡检方式不能完全代替人工消防设备的检查,消防泵除周期性的进行自动巡检外,还需定期进行人工维护保养,人工定期对消防泵进行全工况试验,以确保消防给水系统的可靠性。
-
桃帅宣萌萌
1、你要做的就是,检查一下燃油箱,看看里面的油量是不是足够了,是不是要去添加。要是遇到油质色彩变动了,我们就应该考虑买个新的润滑油了。
2、要去检查一下油箱底壳下的机油,平面是不是有达到要求,有在标尺的刻度线上面,如果没有的话那就要去添足它了。但是也不能超过刻线的。这是有规定的。
3、消防泵底部泄漏检查:盘根无异常,泵体没有出现渗水、溢水与砂眼的现象,泵轴就算是渗水也不会流出道地面上来。
4、水泵电机转动快速正常,不会发生卡壳,泵轴和电机轴在同一中心线上面来,机座十分稳定,螺丝没有生锈正常使用,低端垫片平整有效。消防泵外形看上去明亮感,没有掉漆现象出现,标志品牌十分的清楚,一眼就能看到。
5、要去检查一些水箱了,看看里面的水是不是足够了,不够的话就要去补充一下那个清洁的水。要是去用地下水的话,那是会使水垢在箱子内形成的,会有影响的,会发生故障的。祥泰电气-消防巡检泵6、要检查一下你的蓄电池能不能用了它的内酸液是不是正常,要是电解的液体高于了极板的话,那就不行了,那要用一些蒸馏水什么的去调整一下了,一定要注意的是,不要注入硫酸水和河水。7、检查消防泵的坚固件是否牢固、有无松动现象,如发生锈蚀应立即更换螺栓、垫片等。8、检修消防系统的阀门、管路是否良好,一定启动消防系统,所有配套设备必须正常运行方可支持消防系统的工作。
-
花江case
修技工每月对消防泵、喷淋泵、水幕泵进行月检查保养。检查水泵运行声响,电机运行电流,接地,各开关电器运行情况、水泵管路有无渗漏、机械润滑等情况进行检查保养消防泵维护和颐养
1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。
2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。
3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。
4、泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。
5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。
6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。
7、定期检查泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。
8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。
相关问题
- 消防维护保养根据什么4个回答
- 小区消防维护保养由谁负责3个回答
- 消防维护保养什么意思4个回答
- 消防维护保养需要吗3个回答
- 灭火器的保养谁来完成3个回答
- 建筑消防设施保养内容有哪些5个回答
- 消防器材的维护保养内容包括哪些4个回答
- 消防泵房内的压力表需要检测吗7个回答