高压二氧化碳灭火系统充装的灭火剂是什么
8人参与回答
-
永远的独角斗士
1、选A 2、理由:二氧化碳灭火剂主要是靠A窒息【隔绝空气)的作用进行灭火,有少部分的 B冷却(降温)作用.
-
吃不胖的薛薛
二氧化碳灭火器,即将筒体内充装高压液态二氧化碳,二氧化碳灭火剂是一种液化低温气体,具有降低空气中含氧量及降低燃烧表面温度,使之燃烧中断的物理灭火原理,有灭火不留痕迹,及一定的绝缘性能等特点。因此,适用于扑灭600伏(V)以下的带电电器、贵重设备、图书档案资料、仪器仪表等场所的初起火灾,以及一般B类火灾。是车辆、船舶、工厂、科研单位、博物馆等必备的消防器材。
干粉灭火器内充入的灭火剂是干粉。干粉灭火剂的品种较多,因此灭火器根据内部充入的不同干粉灭火剂的名称,称为碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器。氨基干粉灭火器。干粉灭火器内部装有ABC干粉灭火剂和作为驱动力的氮气或者二氧化碳,可扑灭A类、B类、C类初起火灾和电器火灾,采用全硅化工艺,流动性能好,使用寿命长,是飞机、船舶、车辆、仓库、工厂、学校、商店、油库等场所必备的消防器材。
二、适用范围
干粉灭火器:
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
二氧化碳灭火器:
适用于扑救B类火灾,如(煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。
三、使用方法:
干粉灭火器:
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距离火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔出保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒。干粉便会喷出灭火。
二氧化碳灭火器:
应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒网上扳70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
二氧化碳灭火器与干粉灭火器的差别:
1、二氧化碳灭火器是利用硫酸铝和碳酸氢钠之间发生双水解反应产生二氧化碳来灭火。
2、干粉灭火器利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火的。
-
奔忙的贪吃蛇
1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,
经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。
3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。
如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。
扩展资料
气体灭火系统适用于扑救下列火灾:
1、电气火灾;
2、固体表面火灾;
3、液体火灾;
4、灭火前能切断气源的气体火灾。
注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。
气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:
1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;
3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;
5、可燃固体物质的深位火灾。
参考:
参考:
-
当年的傻傻书包
有碳酸氢钠+盐酸的
有液体CO2的
-
德艺期刊网
二氧化碳灭火器的筒身是耐压钢瓶,在钢瓶内装有液态二氧化碳,二氧化碳灭火器的钢瓶在20摄氏度时瓶内为60个大气座。二氧化碳灭火器有两种型式:一种是鸭嘴式开关的型式,另一种是轮式开关的型式。二氧化碳灭火剂的主要作用是稀释空气中的氧浓度,使之达到燃烧的最低需氧量以下,火即自动熄灭。二氧化碳灭火剂是将二氧化碳以液态的形式加压充装于灭火器中,因液态二氧化碳易挥发成气体,挥发后体积将扩大760倍,当它从灭火器里喷出时,由于气化吸收热量的关系,立即变成十冰。此种霜状十冰喷向着火处,立即气化,而把燃烧处包围起来,起到隔绝和稀释氧的作用。当二氧化碳占空气的含量为30%?35%时,燃烧就会停止,有很?的灭火效率。二氧化碳灭火器适用范围二氧化碳灭火器适用于扑救B类火灾,二氧化碳灭火器用于扑救图书档案、珍贵设备、精密仪器、少量油类及其他一般物质的初期火灾。二氧化碳灭火器的优点是不导电、用后不留下任何痕迹、不损坏被保护物o缺点是对阴燃的物品和室外火灾,扑救效果比较差。由于二氧化碳不导电,因此可用于扑灭电气设备的着火。对于不能用水救火的遇水燃烧物质,使用二氧化碳扑救最为适宜,因为二氧化碳能不留痕迹地把火焰熄灭,在?燃固体粉碎、千燥过程中发生起火以及精密机械设备等着火时,都可用二氧化碳灭火剂扑救。二氧化碳火火剂的缺点,首先是冷却作用不好,火焰熄灭后,温度可能仍在燃点以上,有发生复燃的可能,故不适用于空旷地域的灭火;其次是二氧化碳灭火剂不能扑救碱金属和碱土金属的火灾,因二氧化碳与这些金属在高温下会起分解反应,游离出碳粒子,有发生爆炸的危险,如Mg+CO2==2MgO+C;最后,二氧化碳能够使人窒息。这是应用二氧化碳火火剂时应注意的问题。
-
月夜湘竹
您好!二氧化碳灭火器里面装的是液态二氧化碳气体。干冰灭火器就是常说的二氧化碳灭火器,是以高压气瓶内储存的液态二氧化碳作为灭火剂进行灭火,按下开关后瓶内压力下降,液体二氧化碳气化成二氧化碳气体隔绝空气来达到灭火的目的。灭火后不留痕迹,适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电,因此也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾,但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。如有疑问,欢迎提问。
-
请你问我答吧
市面上常见灭火器主要有两种,干粉灭火器和水基灭火器。
干粉灭火器主要靠干粉中的无机盐的挥发性分解物反应发生化学抑制灭火,或是靠干粉粉末落在可燃物表面,隔绝氧气灭火,利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,干粉灭火器由于价格便宜,很多人都会倾向选择购买,但干粉灭火器粉尘大,操作难度大,让一个非专业人士在紧急情况下使用它来灭火并不是一件容易的事情。
水基灭火器的灭火原理是喷射灭火剂后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的。水基灭火器无粉尘防窒息,灭火效果好,无毒环保,缺点就是价格比较贵。
我之前入手了一款小米有品上的水基灭火器(镇定水雾灭火器),看着还可以,据说这款灭火器电绝缘性能可以到3万6千伏,并且如果火势过大无法扑灭,可以将灭火器喷涂在毛毯或衣物上制作逃生毯披在身上可以起到隔热效果,帮助逃离火场。
-
诗缘happy
二氧化碳在常温下无色嗅,是一种不燃烧、不助燃的气体,便于装罐和储存,是一种良好的灭火剂。二氧化碳灭火系统从不同的角度有不同的分类,习惯上按灭火方式、系统结构、储压等级和管网布置形式进行分类。
1.按灭火方式分类
可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。
(1)全淹没灭火系统全淹没灭火系统是由一套储存装置在规定时间内,向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区空间的系统。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀,管道、喷嘴。操纵系统及附属装置等组成。全淹没系统防护区应是一个封闭良好的空间,在此空间内能够建立有效扑灭火灾的灭火剂浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间。应用于厂房、计算机房、地下室、高架停车塔、封闭机械设备、管道、炉灶等。
在全淹没系统中,用二氧化碳气体完全置换空气需要一定的时间。为了迅速达到和保持必要的灭火浓度,应在放出二氧化碳后,将被保护区的开口部分关闭,使其处于密闭状态,并保持1h以上。若灭火时指挥不当,在施放二氧化碳后不久,就误认为火已扑灭,即去开窗通风,则很可能导致残火复燃。在门窗等不能自动关闭和没有墙壁或天棚的地方,则还需要补充供给一定数量的二氧化碳附加量。
(2)局部应用系统局部应用系统指在灭火过程中不能封闭,或是虽然能够封闭但不符合全淹没系统要求的表面火灾所采用的灭火系统。应用于轧机、淬火槽、喷漆棚、注油变压器、浸油罐和蒸汽泄放口等。
2.按系统结构分类
按系统结构特点可分为管网系统和无管网系统。管网系统又可分为单元独立系统和组合分配系统。
(1)单元独立系统单元独立系统是用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。一般说来,用单元独立系统保护的防护区在位置上是单独的,离其他防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。对于一个防护区包括两个以上封闭空间也可以用一个单元独立系统来保护,但设计时必须做到系统储存的灭火剂能满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给它们各自所需的灭火剂量。当两个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作。
(2)组合分配系统组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释
相关问题
- 七氟丙烷充装1个回答
- 灭火器上超充装和再充装是什么意思啊1个回答
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 开灭火器充装店需什么手续5个回答
- 水基型灭火剂有优势吗3个回答
- 灭火器红区再充装是什么意思3个回答
- 灭火器显示在充装什么意思3个回答
- 干粉灭火器如何确定充装量4个回答