灭火器怎么判断是否过期

2022-05-29 17:59:10 66人阅读
灭火器怎么判断是否过期

9人参与回答

  • 会讲故事的jojo

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

  • 冷月戊声

    干粉灭火器是否失效的鉴别方法是我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段,如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,注意了,这表示该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。

    拓展资料:

    普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂在国内外已经获得很普遍应用。

    灭火组分是干粉灭火剂的核心,能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH4)2SO4、NH4HSO4、NaHCO3、K4Fe(CN)6?3H2O、Na2CO3等,国内已经生产的产品有:磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂。每种灭火粒子都存在一上限临界粒径,小于临界粒径的粒子全部起灭火作用,大于临界粒径的粒子灭火效能急剧降低,但其动量大。

    通过空气对小粒子产生空气动力学拉力,迫使小粒子紧随其后,扑向火焰中心,而不是未到火焰就被热气流吹走,降低灭火效率。常用干粉灭火剂粒度在10~75 μm之间,这种粒子弥散性较差,比表面积相对较小。

  • 最美的年华go

    你好:通常灭火器把手边上的圆形小玻璃里边的指针对应区域有三种颜色,绿色区域代表正常,红色区域代表压力不足,喷不出来药剂,黄色区域代表压力太大,有危险,不适合使用。因此红黄绿是指示灭火器储存药剂压力的,不是显示过不过期的。但如果指针不在绿色区域,就要考虑更换了。通常在瓶身或灭火器铭牌上有使用日期标识。希望对你有帮助!

  • 最爱你是十一月

    查看灭火器是否失效的方法很简单,就是查看灭火器的压力表,可以看到灭火器压力表有红绿黄三段。如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,注意,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。

    基本介绍:

    如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。观察可以发现绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。

    如果指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但却有爆炸的危险。

    这里提醒一下大家,不要以为灭火器很安全,其实只要是那种密闭的容器,如果里面气压过大,都会有爆炸的危险,像各类气瓶,如氧气瓶、丙烷瓶、乙炔瓶等,坚决不能在阳光下暴晒,暴晒会导致气瓶内压力过大而爆炸。

    注意两点:

    一、不能充装得太满(就是说指针不能在黄色区域偏离太多)。

    二、灭火器不要在烈日下暴晒(尤其是建筑工地的灭火器)。

  • 指尖缠绕贝

    1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压主要还是看重量。二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007

  • 无聊的小偷爸爸

    水基灭火器没什么问题。如果有外伤伤口,干粉灭火器也应慎用,后期清理伤口很麻烦。二氧化碳灭火器不能对人是用。因为瓶内液态二氧化碳汽化时会吸收热量,使周围温度迅速下降,容易造成冻伤。其次由于人体在燃烧,温度高,由于热胀冷缩,急剧降温容易造成更严重的二次伤害。所以能不用就不用。

  • 娇娇娇娇娇仅

    过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。

  • 善良淳朴的豆子

    鉴别灭火器是否在效期内主要看指针是否在绿黄区,在红区就不行了。。

  • 探戏潮偎染衷

    您好,如果灭火器筒体没有过期,是可以联系瓶身电话的厂家重新重装的。

    如果已经过期,那也要联系相关厂家进行回收哦~

    希望我的回答可以帮助到您。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听