消防应急灯如何检测是否完好
4人参与回答
-
进先森我耐你连
可以通过连续开关试验,检查消防应急灯是否正常。使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。应急灯的种类:手提应急灯,消防应急灯,节能应急灯,供应应急灯,水下应急灯,可充电应急灯,太阳能应急灯,多功能应急灯等。消防应急灯具的设置范围。《建规》第11.3.1条规定:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5、公共建筑中的疏散走道。
-
漪澜秋风great
应急灯的检查按钮(或测试按钮)按下,应急灯不亮,说明灯的按钮有问题。交流断电后,应急灯能正常点亮工作,说明应急灯的应急功能正常,从消防检查的角度讲,灯能起作用,算合格。从灯本身的完好性讲,灯的控制功能有故障。
-
风电氢能
在应急灯的边框上有一个黑色的试验按钮,按一下,如果亮了证明是正常工作。
或者直接拔下电源也可。
-
游戏Or嘻
消防应急灯不停闪烁原因:
1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。
2、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁;
3、应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音。