哪些场所需要配置气体灭火

2022-05-29 17:53:05 346人阅读
哪些场所需要配置气体灭火

7人参与回答

  • 紫菱悦忆

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。 气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。 两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

  • 小优crystal

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。

    但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。

  • 活生生的害虫

    气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。

  • 幸福小沫疑

    根据相关规定,以下部位应设置二氧化碳气体灭火系统。 (1)中央和省级的档案馆中的珍藏库与非纸质档案库。 (2)省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。 (3)中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m2的音像制品库房等部位。 (4)大、中型博物馆中的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室。 另外,二氧化碳灭火系统还可用于浸渍槽、熔化槽、轧制机、发电机、印刷机、油浸变压器,液压、干洗、烘干、除尘等设备和喷漆生产线、电器老化间、水泥生产流程中的煤粉仓、食品库以及船舶的机舱和货舱等设备和场所。但因为二氧化碳具有窒息性,所以该系统只能用在无人场所;当不得不在经常有人占用的场所安装使用时,应采取适当的防护措施,以保障人员安全,但是不得采用卤代烷1211、1301灭火系统。

  • 胺靠任

    不是这样的,这个是配电室面积超过140平米及以上的才需要设置气体灭火。

  • 水晶冰香蕉

    高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。重庆九霄科技

  • 心理学Max

    七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,无毒性反应含量NOAEL=9%,大气中存留寿命ALT=31年,灭火设计基本含量C=8%,具有良好的清洁性、气相电绝缘性和物理性能,为目前较好的哈龙替代物。

    七氟丙烷气体火火系统的适用场所包括:人员常驻的区域、储存贵重设备和重要资料档案的场所、防护电器设备必须采用非导电性的灭火剂的场所、不能导致水渍损失或其他污染的场所等。系统典型的防护设施包括:电子计算机房、通信设施、资料处理及储存中心、电信电话交换机房、洁净室、编程室、紧急电力供应设施、博物馆及艺术馆、图书馆、昂贵的医疗设施等。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听