干粉灭火器必须符合什么标准

2022-05-29 17:45:24 440人阅读
干粉灭火器必须符合什么标准

3人参与回答

  • 噶爱吃的兔子

    普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火。结构:干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,有能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。

  • 超猪RONNIE

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

    灭火器的种类和保护对象:

    1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;

    2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;

    3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。

    扩展资料:

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式二氧化碳灭火器----12年;

    2、手提式化学泡沫灭火器----5年;

    3、手提式酸碱灭火器----5年;

    4、手提式清水灭火器----6年;

    5、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;

    6、手提贮压式干粉灭火器----10年;

    7、手提式 1211灭火器----10年;

    8、推车式化学泡沫灭火器----8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器----12年;

    11、推车式 1211灭火器----10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器----12年。

    参考:

  • 简爱加百年孤独

    干粉灭火器箱顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定:5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、干燥的地面上等几种。本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内;其中,设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的。而设置在落地式灭火器箱内和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位;既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离的规定,又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。扩展资料:关于灭火器的设置高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出规定的。美国标准规定:“对于总重不大于40磅(18.14kg)的灭火器,其顶部离地面不应超过5英尺(1.53m);总重量大于40磅(18.14kg)的灭火器(除推车式灭火器外),其顶部离地面不应超过3英尺(1.07m)。在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸(0.102m)”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于0.03m,《灭火器箱》GA139标准规定灭火器箱的底脚高度≥0.08m。根据上述情况,国家规定1.5m为灭火器的顶部离地面的距离。参考:浙江师范大学-建筑灭火器配置设计规范

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听