工厂用灭火器的要求吗
6人参与回答
-
幸福的价值金牛
灭火器摆放的要求:
【1】灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上【其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m】;
【2】面向外,摆放稳固;
【3】前方净空【每个设置点30CM计算】并予以标示;
【4】外观清楚,无灰尘;
【5】灭火器上方须用标示牌标示【顶部离地高度大于1.8米小于2.5米或根据摆放点实际情况设置,
要求标示明显易见,指示正确】。
-
嘴浪心不浪
1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。
3、消防设施和消防设备定期测试:
(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。
(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
(4)室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
(5)其它消防设备的测试,根据不同情况决定测试时间。
4、消防器材管理:
(1)每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。
(2)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。
(3)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
(4)各部门的消防器材由本部门管理,并指定专人负责。
-
新ok组合
根据面积和可燃物类型选配对应的灭火器。
一般通用为干粉灭火器配置位置在方便拿取的地方,有消火栓箱的则配置在其附近。
还有水基型灭火器,金属灭火器。洁净气体灭火器,悬挂式干粉(超细)灭火器,二氧化碳灭火器等。
-
秋日丽影
灭火器配置是根据你的厂房面积,还有就是有没有喷淋烟感和消火栓系统。然后才能确定下来到底需要多少灭火器,一般在门口,方便人取用的地方放置
-
历史学老师
最好内部编号,便于管理:
1、灭火器的内部填充物都有有效期限制的,到期就要回厂更换填充物。编上号便于管理。
2、工厂使用的灭火器需要定期检查压力是否正常,对于气压过高或过低的也要回厂更换填充物。编上号便于自己管理。
-
草莓说的对呀
1、通常都是干粉,而且不是用灭火器,是用干粉,便于发现小火时随手抓一把洒上去,我想这是棉纺车间员工的一个创造吧,的确太容易起火了。2、二氧化碳灭火器是一个可选的,但容易把棉花吹起来,造成飞火,使用时要注意方法3、清水型灭火器也是可用的
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答