手提式干粉灭火器用几年灌装

2022-05-29 17:43:13 370人阅读
手提式干粉灭火器用几年灌装

5人参与回答

  • 肉嘟嘟er

    ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年2、手提贮压式干粉灭火器----10年3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年4、推车贮压式干粉灭火器----12年ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。 定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。 每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。扩展资料:存放干粉灭火器应注意以下几点1、干粉灭火系统储存装置应由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    2、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    4、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。

    5、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 爱吃手撕鸡嘿嘿

    干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年; 另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。 但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。

  • 可通过家人团圆

    答:你的标检验期想11月,就点11月必须换就的以过期了。消防规定手投式开粉灭火器是一年为有效期,必须换,不然消防部门要罚款。

  • 陈jing仪

    是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 山间松鹤

    干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听