什么叫干式灭火
9人参与回答
-
善良淳朴的豆子
自动喷水湿式灭火主要由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀等组成。能自动喷水,具有控制火势或灭火迅速的特点。主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度应介于4℃和70℃之间。
-
星鑫的你
湿式系统:管网里平时有压力水,喷头达到动作温度爆裂后,水立即喷出灭火。干式系统:管网里平时有压力空气,喷头达到动作温度爆裂后,先喷出空气,然后喷水灭火。
-
儒雅的manutd
第一,干式自动喷水灭火系统主要是安装在环境温度不大于4度,大于70度的场所(主要考虑水的低温会结冰,遇热会蒸发,有损管网),采用闭式喷头。 第二,以干式报警阀组为分界,闭式喷头到阀组的一侧为有压空气,水泵到阀组一侧使用消防水池提供水压的充水管网,保持阀组内阀瓣的平衡。这是准工作状态。 第三,闭式喷头热敏元件因温度破裂,管网内有压空气排放,导致阀组内阀瓣的平衡被打破,有水一侧水进入整个管网,水从喷头内释放,进行灭火,同时水进入报警管路,流向警铃,警铃报警,通过压力开关,压力开关将水信号转为电信号,直接连锁启动水泵,水泵供水整个管路,维持喷头灭火的压力。 第四,人员确认火已经被扑灭,手动关闭水泵。 基本就是这个工作原理了,还有联动控制功能(这个主要是开启水泵的控制)
-
泰勒瓦Terroir
干式喷淋头工作原理是:配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满有压气体。火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进人配水管网,接着从喷头喷出灭火。
-
凸小凸械
湿式系统内充满有压水,安装环境温度在4℃~70℃之间;干式系统内充满有压气体,安装环境可以是低于4℃或者高于70℃,并且有充气设备,系统管网的最高位设置快速排气阀。
-
胡佳阳图文
你这应该说的是喷淋系统吧,所以喷淋干式灭火系统,就是管道里面平时没有水,充有有压气体或者是低压空气。着火的时候,管网高出的自动排气阀动作先开始排气,把管网内气体排干净后,报警阀再向管网内充水,然后喷水灭火。这种系统适用于平时不能有水渗漏,或者是没有做管道保温的场所。优点就是不怕管道冻裂,因为里面没有水。缺点就是灭火存在一定的延迟,因为先要排干净气体然后才充水灭火。
-
亲亲子然
干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。
-
艺术人生的老巢
干式灭火器应该是指干粉灭火器。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。适用范围:干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
-
坝上的紫罗兰
干式消防栓,一般为室内消火栓,因条件所限无法保证消火栓内有水时,可采用干式。
这样设置的消火栓,火灾时,由消防车或机动消防泵能过水泵接合器向干式竖管提供消防用水。
相关问题