什么灭火系统冷喷
3人参与回答
-
骏骏芭比
消火栓灭火系统
消火栓系统分为:室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓给水系统的组成:
(1)消防水源:室外给水管网
(2)消防供水设备:消防水池、增压稳压设备、消防加压泵、高位消防水箱、水泵接合器
(3)室内消防给水管网:引入管、干管、支管、竖管和配件、阀门等
(4)室内消火栓灭火设施:室内消火栓
消火栓灭火系统的组成
1. 消火栓设备:由水枪、水带、消火栓和消防泵启动按钮组成,均安装于消火栓箱内。
1)消火栓使用方法:发现火后将带枪、水带与消火栓接扣连接好,铺开水带,开启水枪,对准着火部位喷水,并启动消火栓按钮启泵。
2)消防卷盘使用方法:发现火灾后,拉出卷盘胶管和小口径水枪,开启阀门利用高位水箱水压喷水灭火。
2.水泵接合器:水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。
即当室内消防泵不能启动或消防水量不足时,由消防车通过水泵接合器向建筑内的消火栓系统供水。
3.消防加压泵:
1、作用:给临时高压给水系统加压,保证灭火所需流量和压力。
2、技术要求:一般设一主一备,备泵应与主泵流量、功率相同,出水管设为两条,与室内环管双管连接。
3、控制柜控制要求:主备泵能自动转换,转换时间不大于60s,主备电源自动转换,时间不大于60s。
自动喷水系统包括两种方式:一种是闭式系统,另一种是开式系统。主要是针对喷头而言的,使用闭式喷头的即为闭式系统,使用开式喷头的即为开式系统。
喷头的分类
根据用途分为:洒水喷头、水幕喷头、喷雾喷头。
洒水喷头根据结构分为:
a. 闭式喷头:喷口处由热敏元件玻璃球或易熔合金组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启(玻璃球爆炸、易熔合金脱离)。按溅安装位置可分为:直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型等。
b. 开式喷头:无热敏元件,喷头常开。根据用途分为雨淋式、水幕式、喷雾式。
湿式喷水系统的特点
特点:工作状态下管网中充满有压水;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到公称动作温度时,热敏元件破碎,喷水灭火,同时系统自动启动并向消防中心反馈信号。
优点:灭火及时,扑救效率高。
缺点:由于管网中充满有压水,如果渗漏会产生水害,工作环境温度过低会产生冻害。
干式喷水系统的特点
特点:管网中平时不充水,充满有压空气或氮气,当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热破碎,喷水灭火。
优点:管网中平时不充水,不会产生水害,对环境温度也无要求,适用于建筑内无采暖的场所。
缺点:该系统灭火时需先排气后充水,故灭火速度相对慢。
预作用喷水系统
特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。
优点:克服了干式喷水灭火系统灭火率低,湿式系统产生水渍的缺陷,造价要高于上述两种系统,因此用于对灭火系统安全要求较高的建筑物中。
缺点:管道、喷头安装要求高、投资大。因为系统受火灾自动报警联动系统控制,所以较之干式系统复杂,同时对使用维护人员要求较高。
预作用喷水系统的工作原理
三种喷水系统的主要区别
三种系统的主要区别主要是报警阀组的不同
报警阀组的主要作用:是自动开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统,并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式、雨淋和预作用等类型。
报警阀组的组成:报警阀、水力警铃、压力开关、安全阀、控制阀等。
报警阀组的组成
-
随便说说的大嘴
水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。
水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质【着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等】,以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。
(1)一、二级耐火等级建筑物所采用的无保护钢结构。
【2】丙类物品库房。
【3】建筑物需设自动喷水灭火系统时,均可采用水喷雾灭火系统代替。
-
热望供人观赏
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答