消防应急灯怎么检测好坏
7人参与回答
-
若舞卿狂
断电后灯亮,并要求达到标准亮度30分钟以上的照明时间,即为合格。
消防应急标志灯:适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。消防应急标志灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急标志灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。
-
东土唐森
在应急灯的边框上有一个黑色的试验按钮,按一下,如果亮了证明是正常工作。
或者直接拔下电源也可。
-
蕊肤雅肌肤护理
应急灯的检查按钮(或测试按钮)按下,应急灯不亮,说明灯的按钮有问题。交流断电后,应急灯能正常点亮工作,说明应急灯的应急功能正常,从消防检查的角度讲,灯能起作用,算合格。从灯本身的完好性讲,灯的控制功能有故障。
-
牛是唯一
一是按下灯具上的测试键看灯是否亮;二是拔下灯的插头看灯是否亮;三是关掉应急电源看这一组应急灯是否亮。
如果灯不亮,而充电指示正常,则是灯泡坏了,买相同规格的灯换上就行;如果灯不亮,充电指示灯也不亮,则是电瓶坏了,应换电瓶。
-
佟enjoy
可以通过连续开关试验,检查消防应急灯是否正常。使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。应急灯的种类:手提应急灯,消防应急灯,节能应急灯,供应应急灯,水下应急灯,可充电应急灯,太阳能应急灯,多功能应急灯等。消防应急灯具的设置范围。《建规》第11.3.1条规定:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5、公共建筑中的疏散走道。
-
天涯随宇
消防应急照明灯样子是都差不多,但质量就差别太大了,主要是其电池。正规消防应急照明灯充完电可以照明2小时,最少半小时,最主要的是充放电次数明显比假冒的多的多。
楼主要选消防应急照明灯,可以从两个方面来选,一个是消防应急照照灯必须配套消防型式认可证,没有的一定是假的,这属于强制检验标准,另一个是2008年起,消防应急灯必须贴上身份证标识,所谓身份证标识是一块长4CM宽2CM左右的红色标志,红底上面有白点,中间有个白点组成的S,贴在应急灯表面,没有这个身份证标识的一定是假的,这也是强制标准。
就这两点,去选吧。
-
胖大宝
检测应急灯标准:1、应进行外观检查。合格的灯具应当文字、符号和标志清晰齐全,外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动,使用说明书齐全。2、是进行有关性能的检测,主要是检测电池性能和灯具电压转换工作情况。合格的灯具其电池容量应持续放电90分钟以上,由主电状态转入应急状态时,主电电压应在132~187伏范围内。3、是看商家生产经营手续是否齐全。消防应急照明灯具是一种专业性强,要求标准高的灯具,生产和销售的企业都须具有完善的手续和经营资质,要具有产品合格证、产品登记备案证和当年产品的检测报告,凡无证经营都是违法行为,其产品质量也没有保证。扩展资料进行合理的应急灯具选型:一、现在国际通用的消防应急灯具按照供电方式和控制方式一般可以分为以下七种类型:1、自带电源独立控制型;2、自带电源集中控制型;3、集中电源独立控制型;4、集中电源集中控制型;5、子母电源独立控制型;6、子母电集中立控制型;7、子母电源子母控制型。二、在选择应急灯的时候,要根据建筑物的特点和消防电源的情况进行合理选型。对于新建工程,特别是有消防控制室的工程,应尽量在建设时候统一布线, 选用集中控制型。对于分散布置的小型建筑物内或者对于后期整改添置的应急灯具,一般要选择自带电源独立控制型的。