大型泡沫灭火系统怎么测试

2022-05-29 17:39:47 90人阅读
大型泡沫灭火系统怎么测试

8人参与回答

  • 及时雨smj

    对石油化工企业,厂区内的可燃液体罐区及工艺装置内火灾危险性的局部场所,宜采用半固定式泡沫灭火系统;远离厂区的可燃液体独立罐区,当地形复杂或单罐容积大,使用消防车扑救有困难时,宜采用固定式泡沫灭火系统;扑救可燃液体泄漏火灾、油池火灾、容积不大于200m<sup>3</sup>、罐壁高度小于7m的立式储罐或卧式储罐的火灾,宜采用移动式泡沫灭火系统。

  • 谦耩箐

    正确答案:B解析:高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不小于30s。

  • 剑小侠去远方

    泡沫灭火系统发泡倍数的测量方法有以下几点:

    (1)测量设备:

    1)台秤1台(或电子秤),量程50kg,精度20g。

    2)泡沫产生装置:

    ①PQ4或PQ8型泡沫枪1支。

    ②中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1支。

    3)量桶1个:容积大于或等于20L【dm3】。

    4)刮板1个:由量筒尺寸确定。

    (2)测量步骤:

    1)用台秤测空桶的重量W1(kg)。

    2)将量桶注满水后称得重量W2【kg】。

    3)计算量桶的容积V=W2-W1。

    注:水的密度按1考虑,即1kg/dm3;1dm3=1L。

    4)从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为W(有条件可从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。

    5)液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W。

    6)泡沫喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第(4)款执行。

    (3)计算工式:N=V*ρ/【W-W1】

    式中N----发泡倍数;

    W1----空桶的重量(kg);

    W----接满泡沫后量桶的重量(kg);

    V----量桶的容积(L或dm3);

    ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。

    (4)重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。

    (5)测量结果应符合下列要求:

    1)低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5倍,对于液下喷射的发泡倍数不应小于2倍,且不应大于4倍。

    2)中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于21倍。

    注:高倍数测量泡沫供给速度,不应小于设计要求的最小供给速率。

  • 快乐Drizzle

    (1)每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,并应按表5-14填写记录。 (2)每月应对系统进行检查,并应按表5-15填写记录,检查内容及要求应符合下列规定: 1)对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损。 2)对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能应达到标准的要求。 3)泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如,不应锈蚀。 4)压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不应有损伤。 5)对遥控功能或自动控制设备及操纵机构进行检查,性能应符合设计要求。 6)对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。 7)动力源和电气设备工作状况应良好。 8)水源及水位指示装置应正常。 (3)除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火提内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道每半年应全部冲洗,清除锈渣,并应按表5-15填写记录。 (4)每两年应对系统进行检查和试验,并应按表5-15填写记录。检查和试验的内容及要求应符合下列规定: 1)对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。 3)系统检查和试验完毕,应对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器(装置)、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。

  • 妖心娃娃哦

    发泡倍数是指泡沫灭火剂的水溶液变成灭火泡沫后的体积膨胀倍数。测量发泡倍数的简单方法,是用一定容积的容器灌满泡沫后称出泡沫的净重,再按下式计算出发泡倍数N计算工式:N=V*ρ/【W-W1】 式中N----发泡倍数;W1----空桶的重量(kg);W----接满泡沫后量桶的重量(kg);V----量桶的容积(L或dm3);ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。

  • 小猫Vanessa

    泡沫灭火系统是用泡沫液作为灭火剂的一种灭火方式。泡沫剂有化学泡沫灭火剂和空泡沫灭火剂两大类。化学泡沫灭火剂主要是充装于100L以下的小型灭火器内,扑救小型初期火灾;大型的泡沫灭火系统以采用空气泡沫灭火剂为主。泡沫灭火是通过泡沫层的冷却、隔绝氧气和抑制燃料蒸发等作用,达到扑灭火灾的目的。空气泡沫灭火是泡沫液与水通过特制的比例混合器混合而成泡沫混合液,经泡沫产生器与空气混合产生泡沫,使泡沫覆盖在燃烧物质的表面或者充满发生火灾的整个空间,最后使火熄灭。泡沫灭火系统按照发泡性能的不同分为:低倍数(发泡倍数在20倍以下)、中倍数(发泡倍数在20~200倍)和高倍数(发泡倍数在200倍以上)灭火系统;这三类系统又根据喷射方式不同分为液上和液下喷射;由设备和管的安装方式不同分为固定式、半固定式、移动式;由灭火范围不同分为全淹没式和局部应用式。其具体分类5-29所示。图5-29泡沫灭火系统分类固定式液上喷射泡沫灭火系统5-30所示;固定式液下喷射泡沫灭火系统5-31所示;半固定式液上喷射泡沫灭火系统5-32所示;移动式泡沫灭火系统5-33所示;自动控制全淹没式灭火系统工作原理图5-34所示。

  • 我是lucy嘻嘻嘻

    宜选用移动式液上喷射泡沫灭火系统,泡沫液选用低倍普通蛋白泡沫液

    高度小于7米,容量小于200m3的选用移动式,单灌容量大于1000m3的设固定式,其他选用半固定式

    非水溶性的液体火灾选用液上式喷射,可以选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白、水成膜泡沫液做灭火泡沫液

  • 只会爱GD

    宜选用移动式液上喷射泡沫灭火系统,泡沫液选用低倍普通蛋白泡沫液高度小于7米,容量小于200m?的选用移动式,单灌容量大于1000m?的设固定式,其他选用半固定式非水溶性的液体火灾选用液上式喷射,可以选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白、水成膜泡沫液做灭火泡沫液

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听