消防管道焊接需要检测吗

2022-05-29 17:36:22 433人阅读
消防管道焊接需要检测吗

8人参与回答

  • 阿啦蕾君

    这个消防管道室内不允许焊接的,这个没有焊接要求的,要求的是沟槽和螺纹以及法兰连接,埋地的钢丝骨架管he球墨铸铁的也是按照各自的工艺的,钢丝骨架的焊接工艺有单独的要求的。

  • 行云流水郡

    这个不需要的,消防管道属于低压管道这个不需要做无损检测探伤的,只是试压合格就可以的。

  • 冰风吹云散

    有以下11种必须送检。用于地基的回填土土样(击实试验);用于地基砂、石垫层的砂、石样;用于承重结构的砼试块;用于承重墙体的砌筑砂浆试块;用于承重结构的钢筋及接头试件;用于现场制作钢结构的钢材试件;用于承重墙的砖和砼小型砌块;用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥;用于承重结构的砼中使用的掺加剂;用于地下、屋面和厕浴间使用的防水材料;国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块试件和材料。

  • 地下铁产

    焊缝表面可以目视检测外观然后内部就是NDT如果是压力容器还要打水压直线度、椭圆度、气密性都要检验

  • 茅台不是酒HK

    消防管道已经不提倡和不建议焊接!设计规范要求8.0.2配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8.0.3镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。对于法兰连接的焊缝,严格来讲是需要二次镀锌的,没有经过二次镀锌也是不符合规范的,

  • 跟着味蕾去旅行

    消防管道没有硬性规定不准焊接!1高层建筑中室内消火栓管网很多设计院设计为无缝钢管,除了最后连接栓头用丝接,全部焊接.2喷淋管网的湿式报警阀前到泵的管网都可以焊接.3室外埋地中的消防给水系统管网,不能用卡箍连接【实际经验】,必须焊接.1、应掌握一般电气知识,遵守焊工一般安全规程,还应熟悉灭火技术、触电急救及人工呼吸方法。2、工作前应检查焊机电源线、引出线及各接线点是否良好,线路横越车行道应架空或加保护盖;焊机二次线路及外壳必须有良好接地;焊条的夹钳绝缘必须良好。3、下雨天不准露天电焊,在潮湿地带工作时,应站在铺绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。4、移动式电焊机从电力网上接线或检线,以及接地等工作应由电工进行。5、推闸刀开关时,身体要偏斜些,要一次推足,然后开启电焊机;先要关电焊机,才能拉断电源闸刀开关。

  • 靖天骑士

    不需要的,这个是低压或者中压的渗漏要求等级不高的管道,这个不需要探伤的。

  • 香妹子启

    消防管道接口焊接时必须清除油漆再焊接。以下是消防管道焊接施工方案:

    一?手工电弧焊焊前准备,焊缝的设置应避开应力集中区,便于焊接和热处理,并符合下列要求:

    1?管道对接焊口的中心线距管子弯曲起点不应小于管子外径,且不小于100mm,与吊、支架边缘的距离不小于50mm。

    2?管道两相邻对接焊口中心线的距离L,当公称直径小于150mm时,L不小于管外径;当公称直径大于或等于150mm时,L不小于150mm。

    3?管孔应尽量避开在焊缝上,如必须在焊缝及附近开孔时,在管孔两侧大于孔径且不小于60mm范围内的焊缝经无损探伤合格。

    4?管子的坡口型式和尺寸的选用,应考虑保证焊接接头质量,填充金属少,作业条件好,便于操作及减少焊接变形等原则,并符合《手工电弧焊焊接接头的基本形式和尺寸》(GB986--80)规定。

    二?钢管的切割与加工,对于焊缝级别高的管道采用机械方法进行,对焊缝级别低的管道可采用氧---乙炔火焰等热加工方法,但必须去除坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凸凹不平处打磨平整。

    三?焊前将坡口表面及坡口边缘内侧不小于10mm范围内的油锈、漆垢等杂质清除干净,并不得有裂纹、夹层等缺陷。

    四?为防止焊接裂纹,减少焊接内应力,应避免强行组对焊缝;1.8等厚管子或管件的对口,应做到内壁齐平,内壁错边量要求:焊缝不超过管壁厚的10%,且不大于1mm。

    五?不等厚对接焊件、组件组对要求:1?当管件厚度小于或等于10mm,厚度差大于3mm及管壁厚度大于10mm,厚度差大于薄壁厚度的30%或超过5mm时,将超厚部分按4:1削薄;2?焊条使用前,必须按规定进行烘烤,烘烤次数不得超过2次,对重要部件的焊接用焊条,使用时应装入100--150℃专用保温箱筒内,随用随取。

    六?焊接工艺要求1?焊接时要保护焊区不受恶劣天气影响,如不采取适当防风、防雨、防雪、防寒措施,在下列条件下不得施焊:2?风速大于8m/s; 2.1.2相对湿度大于80%。3?焊接环境温度低于零下20℃。4? 严禁在被焊工件表面引弧、试验电流或任意焊接临时支撑物。5? 管子对接时,管内不得有穿堂风。6?点固焊所用焊接材料及焊接工艺与正式焊相同,并不得有焊接缺陷。7? 不锈钢焊缝宜采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面工艺。8?为减少焊接变形和接头缺陷,直径大于195mm的管子的对接焊口宜采用二人对称焊。9?施焊时,应特别注意起弧、收弧质量,多层焊应将层间接头错开。10?手工电弧点固焊焊缝尺寸要求:焊厚≤4mm、焊缝高度<4mm、焊缝长5-10mm、焊厚>4mm、焊缝高度≤6mm、焊缝长度10-30mm。七?焊前预热及焊后热处理1?当壁厚≥26mm时,预热100--200℃。2?当壁厚>36mm时,焊后热处理温度600--650。3?加热速度:升温至300℃后,加热速度不应超过200×25/s℃时,且不大于220℃,恒温恒温时间为2--2.5分钟/mm【厚度】,且不少于30分钟。4?冷却速度:恒温后的冷却速度不应超过275×25/s℃时,且不大于275℃,300℃以下可自然冷却。

优路教育