写字楼的灭火器是谁来配置
5人参与回答
-
互撸娃的第二春
1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。
2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。
3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。
-
一念一菩提vv
物业仅提供室内消防喷淋、温度报警、烟感报警和紧急报警按钮等设备。灭火器需要商户自备,且每年年检也自行负责。商户可以委托物业代办灭火器配置和年检,但需要承担费用。
-
烈火燃烧jie
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
侠遗矫
灭火器等消防器材的安装什么的,我想已经有很多段友回答了,我在这就不鳌疏了。我这人回答问题喜欢直奔主题,不喜欢扯东扯西
先讲讲我身边的例子,跟大家分享下,最近三年内,我所在的市,发生过我知道的,都有五次大火,有三个是我们家电牌子的代理商,一把火直接回到60年,这可真是60年,知道消息,代理商直接腿软坐地上。另外两次,一次是烧了整栋楼,一次还好,烧了一层
这些问题出现,跟管理不善有直接原因。当然我感觉跟灭火器等消防器材不会用有直接关系,甚至说发现火灾,第一反应不是马上灭火。
如果说用消防器材提高消防保障安全,我感觉应该从一下几点着手
1,强制要求成年人熟悉消防器材的使用方法,可能一部分写字楼的女孩怎么用灭火器都不知道
2,定期进行消防知识学习,进行消防演练,提高防范意识
很多东西,包括学校学的都知道,其实最简单的道理,最有用。大繁若简,大道无形吧
-
琴亚占
物业公司一般都负责统一报修、报检,他们没有年检维修的资质认可,建议你找正规的灭火器年检维修厂来维修,搜索京阳伟业安全他们会给你做详细的解释
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答