灭火器能用几年

2022-05-29 17:30:23 303人阅读
灭火器能用几年

9人参与回答

  • 无毒公狼

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年; 干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年。但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 豹JJ

    灭火器有10年有效期,每年都需要重新重装灭火剂。

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的

  • 短牛duanniu

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。

    二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;

    新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 庄会富

    《灭火器的维修与报废标准》GA95-19951、手提式化学泡沫灭火器5年;2、手提式酸碱灭火器5年;3、手提式清水灭火器6年;4、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】8年;5、手提贮压式干粉灭火器10年;6、手提式1211灭火器10年;7、手提式二氧化碳灭火器12年;8、推车式化学泡沫灭火器8年;9、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】10年;10、推车贮压式干粉灭火器12年;11、推车式1211灭火器10年;12、推车式二氧化碳灭火器12年。

  • 硪i源先森

    市消防支队回复:根据规定,几种常见灭火器的使用年限分别是:手提式化学泡沫灭火器----5年;手提式酸碱灭火器----5年;手提式清水灭火器----6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;手提贮压式干粉灭火器----10年;手提式1211灭火器----10年;手提式二氧化碳灭火器----12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;推车贮压式干粉灭火器----12年;推车式1211灭火器----10年;推车式二氧化碳灭火器----12年。

  • 杨智best

    干粉灭火器的使用年限是10年,10年后就必须报废了。 年检维修是每年必须进行一次的,灭火器上面有年检合格证,可以按照上面的月份日期进行判断或年检。 一般标准是指针在绿色区域是正常状态可以使用,红色区域就是压力过低必须充压,不能使用,黄色区域是压力过高也不能使用,在消防检查的时候只有绿色区域的才算合格,其他的都不行。 强制报废是指超过保质期的,另外还有瓶体有沙眼的,使用说明不全的,锈蚀的等均不能使用。

  • 白羊拥抱青春

    二氧化碳灭火器的有效期限为12年;干粉灭火器的有效期限为10年;水基型灭火器的有效期限为6年。

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

    拓展资料:灭火器(Fire extinguisher)是一种可携式灭火工具,是常见的防火设施之一,世界第一支灭火器在1834年诞生于伦敦,由乔治?威廉?曼比发明。

  • 令狐丁宇航

    我家里有个4kg的干粉灭火器,早已过了有效期,但是压力表正常,有一天闲着无聊我就想试试过期的灭火器能否使用,于是打开保险栓按下了开关,结果一股白烟瞬间把我给笼罩了。因为干粉灭火器的原理就是利用气瓶里的高压气体将灭火干粉吹出达到灭火效果,所以只要压力正常且干粉没有结块理论上都是可以正常使用的。但是为了保险起见我建议车上的灭火器如果过期了还是尽早更换最好。

    干粉灭火器一般两年需要检查并且换干粉并再次冲压力,但是车载灭火器一般都不是很大,买新的也就几十块钱,而换一次干粉的钱估计也差不多快买个新的了,再加上更换操作水平对其后续使用也有影响,所以真的不如买新的。

    汽车发生自燃绝大多数都是来自发动机舱,而车载灭火器容量有限,所以想要让灭火器在车辆发生自燃时起到最佳的作用就必须第一时间找准起火点并且对准起火点进行喷射,所以车辆自燃时必须打开发动机舱,在拉动开关后还需要手动打开二级开关才能抬起发动机盖,但是这时候发动机舱往往特别热,你的手根本承受不住那种高温,所以我建议在车上常备一条大号的吸水性好的毛巾,再备一瓶水。当车辆发生自燃时第一时间用水打湿毛巾然后用毛巾包裹在手上去打开发动机舱,然后使用灭火器对准起火点根部进行喷射,这样扑灭火焰的概率最大。

    也有说法认为打开发动机舱盖后会导致热空气上升从而使更多新鲜空气从底盘进入发动机仓从而导致火势增大,所以发现车辆自燃后不能打开发动机舱。我认为打开发动机舱确实有增大火势的可能性,但是车辆发生自燃时即便你不打开发动机舱大部分情况下火势发展仍然很迅猛,基本上十分钟之内就能燃遍整辆车。当年我在火车站广场亲身经历了这样的事情,一辆车撞上路边垃圾桶后发动机舱开始冒烟,当时很多人拿着灭火器去救火,但是灭火器都只是喷在了发动机盖上,根本起不到作用,打了119后消防车来得很快,不到十分钟的时间,但是整辆车已经燃起了熊熊大火,人根本无法靠近。消防车到场后消防战士们迎着大火冲向了汽车,他们硬是在熊熊大火中打开车门拉动开关将发动机盖开关打开,然后用水枪压制发动机盖缝隙里窜出的火舌,另一位消防战士徒手打开了发动机盖,强力的水柱喷入发动机舱的瞬间大火就被熄灭了。

    因为平时经常开车在外面跑,所以见过很多起车辆自燃,而车辆自燃的共条点就是速度非常快,有一次等红灯时看到对面路口一辆车发动机盖冒烟,等绿灯亮起走过路口后车就已经燃起了熊熊大火。所以我认为车辆发生自燃时如果不能很好地及时处理情况一般都会很糟糕,所以日常注意爱车的保养维护,不要私自改装电路,从源头杜绝隐患是最好的方法。

  • 热情的打打杂

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:

    一、有限期

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限

    1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;

    2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。