通讯机房应安装自动什么灭火系统

2022-05-29 17:28:53 60人阅读
通讯机房应安装自动什么灭火系统

4人参与回答

  • 辛亥后裔胡大姐

    需要一个火警预报系统常用火灾自动报警设备感烟火灾探测器感温火灾探测器机房火灾自动报警系统设计手动自动火灾报警按钮各种灭火剂介绍【一】二氧化碳【二】七氟丙烷【三】烟烙尽【四】 气溶胶

  • 白形昌一无悔

    是否设置气体灭火系统,跟机房面积的大小关系不大,跟机房的重要性有关。

    根据 《 建筑设计防火规范 》GB50016-第8.3.9条。

    重要的机房,需要设置气体灭火系统。

    ------------

    条文如下:

    8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

    2国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    3两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    4中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

    6中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m^2的音像制品库房;

    7国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

    8其他特殊重要设备室。

    注:

    1本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

    2当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

  • 甜蜜的alina

    根据《移动通信机房安全(防火)管理制度》机房防火有以下规定:1、第七条根据机房不同部位、不同情况,建立健全各项防火安全制度、措施,并认真抓好落实;2、第八条经常组织移动通信机房、帐务中心、客服中心和基站防火安全自查与整改。检查内容:主要以机房消防设施、电源是否规范、有无超负荷运行、房屋是否漏雨,空调排水管是否漏水等,每月至少一次,对检查中发现的安全隐患问题,要及时整改。3、第九条移动通信机房要按员工数的100%比例组织义务消防队,即机房所有员工均为公司义务消防队队员。4、第十条认真抓好防火宣传教育,普及防火基础知识,提高全员防火意识,增强自防自救能力。5、第二十一条:通信机房必须安装火灾自动报警装置,重要机房、少人无人值守的机房要安装固定灭火装置;6、第二十二条每月定期检查、维护、保养报警灭火设备,使其始终处于正常运转状态。7、第二十三条火灾自动报警设备和灭火设备必须设人值守负责,保证连续开机运行,发现故障及时汇报。扩展资料:预防火灾【1】机房内不得存放易燃、可燃液体。需在临近的房间内存放生产中必须使用的少量易燃、可燃液体时,应严格限制其储存量。在机房内严禁使用易燃液体擦刷地板。 【3】机房内要尽量减少可燃物。拖把、扫帚、地板蜡等应放在固定的安全地点。在机房内严禁吸烟。在电气开关、插人式熔断器、插座附近和下方以及电动机、电源线附近不得堆放纸条、纸张等可燃物。 (4)各种通信设备的保护装置和报警设备应灵敏可靠,要经常检查维修。如熔丝熔断,应及时查清原因,整修后再安装熔丝。

  • 我是卖发电机的

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听