二氧化碳灭火器称重多少不合格

2022-05-29 17:24:35 293人阅读
二氧化碳灭火器称重多少不合格

8人参与回答

  • 尼崎晴子windy

    2KG二氧化碳灭火器重量误差范围多少为有效范围5%5%5%

  • 胖妞小叮当

    1:灭火剂重2kg;:

    2:钢瓶重量的话,钢瓶瓶颈的部位有标有钢瓶的重量;

    3:灭火剂重量加钢瓶重量为灭火器毛重。

  • 亚历克斯LIU

    手提式灭火器,主要需体现方便快捷的功能,大部分人能快速的提起,并跑向着火点,第一时间极速灭火!所以我认为总重量最大应该在15公斤即可!

    太小,容量低:

    虽说手提式灭火器摆放在大部分容易着火的地方附近,灭的主要是初期火源,但也应该有足够的量来达到彻底扑灭火势不大的物质!

    太重,提不动:

    火源产生,附近不管是男女都会去拿灭火器救火,不管男女,必须能够轻松提起,跑向火源,得到极速的灭火效果!

    同时,我个人建议,在容易起火的地方,配置不同重量的灭火器,这样更加的对女生有所帮助,而且也可以根据火源大小选择重量大小的灭火器,小火用小灭火器,可加快灭火人到达火点的位置,灭火更及时!

    最后总结:让手提式灭火器达到最好的灭火效果,综合容量和重量,最大重量15公斤是非常合适的!

  • 给对方都是是

    平常说的3公斤重量是指的内部装填的灭火剂重量,但是加上其他附属零件10kg

  • 解坚诚time

    M/T5二氧化碳灭火器药剂重量5公斤,瓶体质量8.6公斤左右。

    不同厂家的产品瓶体会有差距大概1公斤左右。

  • 纤劫忧

    1、手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种。2、推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。扩展资料任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时, 如果电压超过600伏, 切记要先切断电源后再灭火。

  • 东土唐森

    二氧化碳灭火机的筒身是耐压钢瓶,内装液态二氧化碳,在20℃时瓶内为60个大气压.

  • 冻诽盖

    二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007 7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m】 被火烧过的灭火器; n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。 根据报废的条件,灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听