干式自动喷水灭火系统连接在哪
5人参与回答
-
雨家三少
是的,必须有,干式报警阀的联动逻辑是;喷头破裂,气压过低,报警阀工作,开始洒水灭火。
-
荷叶听雨人
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
傀儡曲
【答案】C 【答案解析】自动喷水灭火系统调试需要具备下列条件:【1】消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。
【2】系统供电正常。【3】消防气压给水设备的水位、气压符合消防设计要求。【4】湿式喷水灭火系统管网内充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合消防设计要求;阀门均无泄漏。【5】与系统配套的火灾自动报警系统调试完毕,处于工作状态。
-
邓超啦
干式自动喷水系统的喷头向上是为了更加准确地监测到空气压强的变化。干式自动喷水系统的喷头向上地作用是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警。干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。扩展资料:干式自动喷水系统的特点:
1、干式系统在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。
2、比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。
3、干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。
4、比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。
-
烨华正豪
(1)自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1)系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。2)严禁系统误喷。3)替代干式系统。(5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。(6)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。2)室内净空高度超过表5-2的规定,且必须迅速扑救初期火灾。3)严重危险级Ⅱ级。【3标§】采用闭式系统场所的最大净空高度(m)表5-2(7)符合表5-3规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。【3标§】仓库采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数表5-3注:快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。(8)存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:1)采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能。2)雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能。3)雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151--2010)的规定。(9)建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水--泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。(10)自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施。1)应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组;压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。2)控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。3)应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。4)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。(11)防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 自动喷水灭火系统末端是什么4个回答
- 自动喷水灭火系统在哪里常用3个回答
- 自动喷水灭火系统设计规范哪些场所5个回答
- 什么是大空间喷水灭火系统设计3个回答
- 自动喷水灭火量怎么计算5个回答
- 自动喷水灭火系统喷头压力是多少4个回答
- 什么不属于自动喷水灭火系统8个回答