消防检测应该在哪个

2022-05-29 17:03:11 479人阅读
消防检测应该在哪个

5人参与回答

  • 态度游离症爽

    地址:山东省济南市水屯路59号较快捷公交线路:84路,全程约5.3公里

    1、从火车站乘坐84路,经过6站, 到达北园立交桥站

    2、步行约390米,到达山东省质量技术监督局消防产品检测站

  • 菜场里的茶馆

    在设计时应满足以下要求:一、室外消防给水管网应布置成环状。

    在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。四、在设计单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。七、在单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。

  • 大大飞minifei

    在雷锋大道与普瑞大道交汇处,靠望城区长沙医学院斜南对面有一个消防大队特勤支队,里面有一个消防产品检测中心

  • 王小宝要减肥

    检测是第三方有检测资质的公司来做的,消防验收是当地的消防大队人来验收。

  • 在飞的兔子地盘

    1.现场材料监理见证送检由技术主管监理工程师在施工现场对防火涂料产品进行抽检取样(1.5KG左右),并上封条,由见证单位(监理公司)委派见证员保管材料随施工单位(防火涂料公司或相关工程公司也就是自己)送往具备防火涂料检测资质的检测站或科研所进行检测,所检测项目为常规检测主要针对黏结强度和相溶性(即与底漆会否发生化学反应)如做相溶性测试要自带现场底漆或面漆1KG实验样品,检测费用1000以内,其他费用自理。 2。防火涂料涂层厚度检测由业主或总包单位委托XXXXX有防火涂料厚度检测资质的质检单位在工程施工途中进行现场抽检(一般是较大工期较长的项目)或在整体完工时进行现场抽检,合格率85%以上就算合格,以广东为例按检测点数量计费240元/点。同一构件最少测量10个点,超过5万方以上的大项目得满足10%和1%不同两家质检部门的检测才算合格 3。防火性能检测由业主委托国家防火建材检测中心对所使用的防火涂料的防火性能进行检测,相同与厂家出国家检测报告的检测一样,全国只有天津和四川两个检测中心能做,费用12万一次, 现场材料监理见证送检是必须的,防火涂料涂层厚度检测是看要求而定的防火性能检测广州新白云机场就这样做过,一般没有这么有钱的业主,即使要测也是委托方出检测费用,有问题也是厂家的事希望对你有帮助!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题