灭火后喷淋泵如何

2022-05-29 17:01:07 289人阅读
灭火后喷淋泵如何

3人参与回答

  • 苏虾仔童鞋

    自动喷水系统是不能自动停止的,如果喷淋动作之后必须人为手动停止才行。具体办法是看现场火情是否控制住了。如果已经灭火的情况下,先停泵、在关该管道的阀门,阀门一关就不会喷水了

  • 中税信达小丁

    当某房间、大厅或走廊处因发生火情使其空间温度升高,当达到感温元件破裂【或熔断】温度时,平时维持一定水压的系统中的水从喷头喷洒下来,罩住火区灭火。在水通过的瞬时,除了自动顶开报警阀进行供水,还会通过水流指示器反馈讯号给控制中心,显示具体报警的区域。在报警阀打开后即接通喷淋主泵连续供水灭火。而平时系统内的水压因泄漏等因素降低时,频繁启动喷淋主泵会造成水泵的磨损和能源的耗费,所以设置稳压装置

    当某房间、大厅或走廊处因发生火情使其空间温度升高,当达到感温元件破裂【或熔断】温度时,平时维持一定水压的系统中的水从喷头喷洒下来,罩住火区灭火。在水通过的瞬时,除了自动顶开报警阀进行供水,还会通过水流指示器反馈讯号给控制中心,显示具体报警的区域。在报警阀打开后即接通喷淋主泵连续供水灭火。而平时系统内的水压因泄漏等因素降低时,频繁启动喷淋主泵会造成水泵的磨损和能源的耗费,所以设置稳压装置来保证日常的正常水压。即当有少量系统水滴漏时可启动稳压水泵来维持即可。

    超高层建筑物中,自动喷淋系统中的底层管道平时会承受着较大静水压力,在设计时可考虑分区设置喷淋系统,分区控制台再与总控制中心联网,进行对整体建筑物的监测。

    在超高层或高层建筑物中,也可采用孔板减压及比例减压阀进行减压的方法。

  • 火之意志lh

    消防水喷淋灭火系统所用的加压水泵就叫喷淋泵消防水喷淋灭火系统所用的稳压水泵就叫喷淋稳压泵,稳压设备作用就是使管网压力随时保证在灭火所需压力,使火灾发生时初期能够得到高水压的消防水,稳压泵一般来说都是小流量,高扬程。当你喷淋管网压力不足,低到一定程度时候(小范围),稳压泵就启动,来维持一定的压力。但是系统工作之后,管网压力不足(大范围),那就需要启动主泵了,这一套系统都是联动的。稳压泵和主泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。你可以参考下《高层民用建筑设计防火规范》【GBJ50045-95】在稳压泵的设置上,还需要考虑到有无气压罐的配置,希望可以帮到你,有机会我们可以来讨论讨论,呵呵。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听