预作用喷水灭火系统的组成:预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。预作用喷水灭火系统的工作原理:当系统管路内的探测喷头动作,或系统内的监测装置监测到火警信号;控制中心在接到火警信号后,向预作用装置发出启动指令,使之动作;在闭式喷头尚未动作前向系统侧管路内充水,使系统转变为湿式系统,此过程为系统“预作用”过程;同时系统压力开关发出报警信号,水力警铃报警,此时如果火情继续发展,闭式喷头就会动作喷水灭火。 当控制中心接到报警信号或相关人员听到水力警铃发出报警铃声后,应及时组织人员解除火情,以免喷头动作造成更大损失。 预作用装置启动后就不能自动复位,必须排空系统管路及阀内的水,重新进行复位调试后,系统才能进入伺应工作状态。 气压维护装置:是监视系统管路的工作情况的。当预作用系统因管路或其它附件泄露,造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令,空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时,空压机自动停止;当系统因管路内喷头损坏或动作,或因管路泄露过大,气压维护装置因“节流阀”的作用,致使系统的泄压速率大于补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时,欠压报警开关就会发出故障报警信号。
-
嘻嘻啊哈哈嘻嘻
雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。
自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。
雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。
充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。
雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中采用闭式自动喷水灭火系统,发生火灾时,只有火焰直接影响到喷头才被开启喷水,且闭式喷头开启的速度慢于火势蔓延的速度。因此,不能迅速出水控制火灾。
①雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的。由于火灾发生到火灾探测传动控制系统报警的时间短于闭式喷头开启的时间,所以雨淋系统的反应时间比闭式自动喷水灭火系统快得多。如果采用充水式雨淋系统,则其反应速度更快,更利于尽快出水灭火。
②系统灭火控制面积大、用水量大。雨淋系统采用的是开式喷头,发生火灾时,系统保护区域内的所有喷头一起出水灭火,能有效地控制火灾,防止火灾蔓延,初期灭火用水量就很大,有助于迅速扑灭火灾。
-
水瓶萌萌可
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
丛挡盎
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】等组件,以及管道、供水设施等组成。其工作原理为:保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。
它的具体组成为:
1、闭式喷头:闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:易熔元件喷头----感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头----感温元件采用玻璃球。易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。
2、末端试水装置:末端试水装置由阀门、压力表、试水接头等组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。
3、湿式报警阀【充水式报警阀】组:湿式报警阀【充水式报警阀】组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀等组成。
4、延迟器:延迟器是一个罐式容器,它安装于报警阀与水力警铃【或压力开关】之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。
5、水力警铃:水力报警装置,其正常的声响强度不小于70db。
6、压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。
7、信号阀 :对于自动喷淋中,水流指示器前宜设信号阀。
8、排水漏斗【系统】:排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端试水装置等处排出的水。末端试水装置应采取孔口出流的方式排水。