配电间需要放灭火器吗

2022-05-29 16:50:33 372人阅读
配电间需要放灭火器吗

6人参与回答

  • 险直丫

    这个问题的话,需要看电工值班室具体的位置在哪里?

    根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.1.1和7.1.2的规定:

    假设电工值班室位于办公楼某层的一个房间内,根据7.2.1的第一款,只要该层的现有灭火器配置(一般都在公共走道上配置)满足保护面积和保护距离的要求,值班室的房间内可以不单独设置灭火器;

    假设电工值班室位于配电室内隔出的一小间,且属于同一个防火分区的,如果通过计算保护面积和保护距离,正好需要在电工值班室的话,可以单独配置,大多数情况是非必须的。

    假设电工值班室是一个单独的建筑,而且就这一间,跟具7.2.1条款应该单独做为计算单元而配置灭火器。

    正常情况下一般的房间内不需要单独配置灭火器,除非是在同一楼层的特殊房间,比如:计算机房内、配电室、消控室。

  • 卤卤更健康呀

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 幢赘蒂

    因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。

    高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。

  • 白羊孩子在干吗

    最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。

  • 互撸娃的第二春

    配电箱一般只需要配备干粉灭火器即可。一般放8公斤的放三瓶,再放一个35公斤的手推式灭火器即可。

  • 与你相约在岁月

    配电间必须装气体灭火。 《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定: 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。

    2、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。

    3、两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点。

    4、国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库,一级纸绢质文物的陈列室。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听