灭火器多久到期
9人参与回答
-
阳光润雨乐园
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
炉渣
《灭火器的维修与报废标准》GA95-19951、手提式化学泡沫灭火器5年;2、手提式酸碱灭火器5年;3、手提式清水灭火器6年;4、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】8年;5、手提贮压式干粉灭火器10年;6、手提式1211灭火器10年;7、手提式二氧化碳灭火器12年;8、推车式化学泡沫灭火器8年;9、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】10年;10、推车贮压式干粉灭火器12年;11、推车式1211灭火器10年;12、推车式二氧化碳灭火器12年。
-
小雯Jessica
我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。 因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!。 水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂。 还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换。
-
小川川的幸福
新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;
新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
-
幸福小沫疑
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年。
另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。
-
大风呼啸中
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】水基型灭火器----6年;
b】干粉灭火器----10年;
c】洁净气体灭火器----10年;
d】二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
-
速度呢亲亲亲
根据充装的灭火剂的不同,灭火器的保质期不尽相同。具体参考如下-
1、水基型灭火器有效期:6年
2、干粉灭火器的有效期:10年
3、洁净气体灭火器:10年
4、二氧化碳灭火器和储气瓶有效期:12年
5、手提式化学泡沫灭火器:5年
6、推车式化学泡沫灭火器:8年
-
鼠he猫
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年; 干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年。但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~
-
会计MM的老巢
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。
即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答