库房应配备什么灭火器
7人参与回答
-
刑尽苍生
不知道你是什么药材,中药还是什么,一般建议药材库房使用二氧化碳灭火器,用干粉灭火器,可以灭火,但是粉尘可能会对药材有所影响,库房空间内可以使用二氧化碳的,它是通过二氧化碳气体充斥空间,隔离氧气,窒息法灭火,所以不会对药材有损伤。灭火都可以灭,按照配置要求来看,二氧化碳灭火器最合适,但是比干粉要贵,你自己斟酌。希望对你有所帮助,满意请采纳,鼓励我们为更多的人回答问题
-
农夫果园园长
根据建筑灭火器配置设计规范
认定,你们仓库
属于A类火灾范畴,轻度危险
1、每100平米1具1-3公斤的ABC干粉灭火器,建议用2公斤的(也可以用水成膜的灭火器)
2、且在同一个摆放位置不能超过4具
3、相邻的两个摆放位置中间距离不大于25米
4、摆放位置应在处于明显便于取用的位置,不能影响安全疏散
安全防护,是对生命负责
希望对你有帮助
-
今井归躬
1、一般配置ABC型干粉灭火器2、具体要经过计算的,要看库房的布置等,大概20个8公斤的就行了。
-
大多数发fly
灭火器有水基,干冰,泡沫,干粉,灭火炮,存放电缆发生着火优先使用干冰,干粉,泡沫。
-
四代目火影o
放多少个灭火器与仓库等2113级有关,若是52613A类仓库4102,需要4个,1A类仓库,2个就可以。 GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计1653规范》6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。 灭火器的配置基准值实际上是以A类和B类灭火级别值为根据而制定的。当然,这也符合大多数火灾是A类和B类火灾的客观事实。
-
豹JJ
讨论一下1、按长40米、宽25米的仓库计算,最大保护距离20米,那就必须放4个点。为什么是4个点呢,画圆算的话,保护距离是20,灭火器放在长边的中间,宽边的中间,一个点就行了吧(半径都不超过20)2、个人觉得,如果总的灭火级别是7A的话,中间设一个点,放3个灭火器就行了(因为你提供的灭火器是3A的);当然这样做不是太方便取用,可考虑设两个点,设在宽边的中点、长边的尽头处,每处各放2个灭火器就行了。
-
雨月arthas
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答