怎么计算灭火器配置点数

2022-05-29 16:45:45 338人阅读
怎么计算灭火器配置点数

9人参与回答

  • 九年级小学生

    1、k代表修正系数,0.9,应该设置了室内消火栓系统的区域。

    2、s代表保护面积,面积应该是931.12平方米,可能是建筑面积。

    3、u代表单位灭火级别能够保护的面积,和场所的危险程度有关系,50属于严重危险区域,A,标明区域内的火灾风险主要是固体物质火灾。

    4、 最终计算结果16.8A,需要圆整为17A,根据灭火器的灭火级别去选择灭火器的种类和数量就可以了。

  • 叫大鹏鸟吧

    灭火器配置数量应参照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》进行设置6灭火器的配置6.1一般规定6.1.1本规范1990年版、1997年版均规定在一个灭火器配置场所内配置的灭火器数量不应少于2具,全面修订时将配置场所"改为"计算单元",这样不仅更符合本规范的编制意图,而且比较合理。本条规定还考虑到在发生火灾时,若能同时使用两具灭火器共同灭火,则对迅速、有效地扑灭初起火灾非常有利。同时,两具灭火器还可起到相互备用的作用,即使其中一具失效,另一具仍可正常使用。英国国家标准也规定对普通楼层,每层灭火器的最少配置数量为2具。6.1.2本条规定每个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于5具,这主要是从消防实战考虑,就是说在失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动。如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人员太多。而且许多人都手提1具灭火器到同一个着火点去灭火,则会互相干扰,使得现场非常杂乱,影响灭火,容易贻误战机。况且一个设置点中的灭火器数量太多,亦有灭火器展览之嫌。而且为放置数量过多的灭火器而设计的灭火器箱、挂钩、托架的尺寸则会过大,所占用的空间亦相对较大,对正常办公、生产、生活均不利。6.1.3住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。7.2计算单元7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定:1建筑物应按其建筑面积确定;2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听