  • 月亮下的EIFFEL

    常用各种传感器的标准模拟信号输出都能用普通万用表低压直流电流或直流电压测出,国际标准传输信号 4至20亳安直流电流或1至5伏直流电压。

    若传感器输出是开关通断信号那就更容易判断了。

  • 静静的真好单

    标准温箱(具体型号忘了,以前沈阳消防研究所有卖的,现在停产了):检测温感探测器多项指标。如果是只需报警,拿热吹风距离稍远对着吹(太近了会吹变形塑胶外壳)。

    标准烟箱(具体型号忘了,以前沈阳消防研究所有卖的,现在停产了):针对感烟探测器的。

  • 黄子易loc

    烟感故障用万用表如何检测?

    烟感是烟雾探测器的简称,主要是检测烟雾的浓度实现火灾防范的,常用的烟感分为离子式和光电式两种。在正常情况下烟感隔一段时间自检一次,表现为指示灯闪烁,间隔时间大概4~5秒左右。

    在实际检修烟感的故障过程中,很少发现烟感本身出现问题,如果是新安装的烟感可能产生编码重复,漏编等状况的发生,大多数情况下都是底座与烟感器之间的触点接触不良所引起,可能原因是灰尘,水雾导致。可以拆开用刮刀清理表面粉尘,再次试验。出现指示灯闪烁就可以解决漏报的故障

    万用表怎样检测烟感故障?只能检测信号线的供电电压,它的电压是直流16v~27v之间浮动,一般只要有电压就代表线路正常,故障点就在烟感器自身。此时用代换法可轻而易举解决故障,如无备用烟感可用相邻正常烟感测试

  • 蓝色潜行者

    不合理,正确流程大概是烟感报警,物业派人现场观看,误报,总机关闭报警,如果再误报,就得烟感本身故障,一般情况下是需要清理灰尘,这时候需要更换烟感就行了,我不知道你说的拆线会不会影响以后的报警,会的话就不合理,不会的话就没事

  • 桃帅宣萌萌

    J-SJ-P-M/MT820手报的工作原理

    发生危险时人击破玻璃按钮开关自动弹开微处理器控制的电子部件立刻通过探测总线把信号传到控制器。手动报警按钮内部的发光二极管亮,以显示报警状态;

    同时常开触点所接的声光报警设备开始报警。

    二、J-SJ-P-M/MT820手动火灾报警按钮的安装

    1、布线施工完成后通过预埋盒或使用膨胀螺栓将外壳壳体同定在墙上;

    2、将探测总线连接在

    A.B

    、C端于上:

    端子A、B与探测器、模块的端子A、B相同;

    端子C、B与探测器、模块的端子C、D相同;

    端子Cl、C2接现场的声光报警装置。

    进行布线检查时,在端子A、C之间加一段短路线,正常后去掉。

    电子部件只能在布线检查后,调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损火。

    烟感探测器简单介绍:

    1、 感烟器:是烟雾火灾报警器的的统称。

    2、 烟感器有两种类型,离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。

    3、 烟感器从用途上分主要有三种:独立型,联网型,无线型。

    我们就来先来说说它特点:

    1、最新的光电感烟器采用智能芯片能够有效感应不同类型的火灾烟雾。

    2、内部采用专用集成电路可以分析火灾模式,避免人为差错。

    3、由于红外光电感烟的特殊材料和构造,使他可以有效避免灰尘附着。

    4、采用抗电磁干扰的红外接收头,能够有效消除室内其他电子干扰源。

    5、光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。

    6、利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。

    7、按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。

    简单的说烟感探测器产品工作原理:

    1、红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比。

    2、所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。

    根据温感探测器工作原理,温感探测器可以分为3类: 【1】定温式探测器。定温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升超过某个定值时启动报警的火灾探测器。它有线型和点型两种结构。其中线型是当局部环境温度上升达到规定值时,可熔绝缘物熔化使两导线短路,从而产生火灾报警信号。点型定温式探测器利用双金属片、易熔金属、热电偶热敏半导体电阻等元件,在规定的温度值上产生火灾报警信号 。 【2】差温式探测器。差温式探测器是在规定时间内,火灾引起的温度上升速率超过某个规定值时启动报警的火灾探测器。它也有线型和点型两种结构。线型差温式探测器是根据广泛的热效应而动作的,点型差温式探测器是根据局部的热效应而动作的,主要感温器件是空气膜盒、热敏半导体电阻元件等。 【3】差定温式探测器。差定温式探测器结合了定温和差温两种作用原理并将两种探测器结构组合在一起。差定温式探测器一般多是膜盒式或热敏半导体电阻式等点型组合式探测器

  • 苏景AI

    温感,多用于地下室,酒店厨房也要用温感探测器,(因为厨师烧菜的油烟、及水蒸气多,用烟感的话会不停的报警)一般防火卷帘上面要设一个温感和一个烟感共用,烟感报警(烟气的流动速度快)防火卷帘下降到1.8米处,供人逃生,如果温感在报警,说明火已大,此空间的温度已上升,防火卷帘会下降到地面,阻止火势蔓延。

  • 罗安禄

    1、自检:按下检测按钮,探测器LED常亮,同时发出报警音响(注:自检仅对于探测器本身内部功能进行检测,自检时无继电器信号输出)。2、工作:正常情况下,探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度,并根据使用环境状况进行灵敏度自动补偿。当烟雾浓度接近报警值,探测器加快对烟雾浓度趋势进行智能运算,同时报警指示灯开始闪亮。若运算结果达到或超过报警值,探测器开始声光报警,并启动继电器输出。当周围环境的烟雾浓度降低到报警值以下时,探测器自动恢复正常工作状态。3、输出:无源触点输出;触点容量24v/2a,可通过探测器内部的跳线,设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默设置触点为常闭。烟感类型一、 编码型烟感(智能烟感),这类烟感需配套专属的主机使用,采用二总线接线,DC24V供电;报警后向主机输出信号,现场无声光。主要用于消防系统中,比如,酒店,KTV,厂房,小区,等大场所中,起到总体防范作用。二、开关量烟感(继电器烟感),此类烟感也需要配套相关主机使用,但主要可以提供9V-28V直流电压,烟感就可以正常工作,现场声光报警后向主机输出开关量信号。主要用于电信通信基站内,机房环境监控,智能家居,楼宇对讲等,主要对个别设备和领域进行预防和配合监控。三、多线烟感(传统型烟感),可配任意多线主机使用,报警后以拉低电压方式给主机一个报警信号,现场无声光。国内消防只认可总线消防系统,故多线系统主要做出口,且是适用于别墅之类的小场所。

  • 甜蜜的FLORA

    什么故障呢?这样测量是测量不到什么的,不良原因1、要不没有电源、电源不通,指示灯不亮 2、没感应,有烟雾时不会报警,3、没有输出控制信息,没法控制开关。

    看你那一种故障了,首要了解清楚什么故障才能维修分析问题啊

  • 网盘资源分享一

    该类报警器一般是按照下列方法检查:

    1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;

    2、我们也可以用带有烟的【发烟器】试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统【包括报警器,烟感探头】都是好的;

    3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;

    4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。