1000平配置多少灭火
4人参与回答
-
丛挡盎
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别
2、仓库内火灾多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;
3、灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;
4、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数
5、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按40*25长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要2个设置点。
6、计算每个设置点灭火级别,14/2=7;
7、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7/2=3.5有余取整应为4
-
管理咨询house
一般情况下,应满足两只两股同时到达任何部位。但是有的情况可以一只一股,单多层仓库且面积小于5000。高度小于54m的住宅。汽车库不在可以布置一只一股的范围,布置应该两只两股,间距不应大于30m。仅个人看法,不对的地方希望可以给我指出哦。
-
小墨风
这跟厂房生产的产品和原料都有关,和建筑格局也有关。
灭火剂量的最低配置也要计算确定,厂房配4Kg为多。建议每栓配4个,总16个。
-
为了实习报告的
一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。