高压配电房放哪种灭火器

2022-05-29 16:40:38 492人阅读
高压配电房放哪种灭火器

6人参与回答

  • 满纸荒唐言粪

    根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器

  • 西单牙

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 夕夕Luckbb

    首先,配电房是需要设置自动灭火系统的。电气火灾具有火起时间短,火灾可预测性差,火灾损失大等特点,按照国家相关规范,是必须设置自动灭火系统的。 一般的自动灭火系统类型为常规型和特殊型。常规的有气体灭火,气溶胶灭火等;非常规的有超细水雾灭火和超细干粉等。气体灭火有哈龙,二氧化碳,七氟丙烷,烟洛尽等气体灭火形式,气溶胶有热气溶胶和冷气溶胶等胶体灭火形式。特殊型需要注意的是价格高昂,国家认可度不统一,就不做介绍了。 一般的设置类型有区域性自动报警灭火系统,如国内比较成熟的二氧化碳,七氟丙烷气体灭火这块,同时具有报警灭火功能,能将报警信号通过模块传递到中控室。也有单独灭火的,直接将灭火剂瓶放置在配电房和发电机房的的通过温控等方式灭火。 高压配电房也是需要配置火灾自动报警系统的,一般是单独设置的,不与其他系统联合使用探测器。

  • 韩诚诚free

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

  • 唇上春树

    因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。

  • 岸本罢申

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听