建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。
一、灭火器的检查
1、灭火器的材料与器材的检查
a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;
b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;
d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;
e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;
f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;
g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。
2、灭火器箱的检查
a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;
b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;
c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。
3、灭火器附件的检查
a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。
b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。
二、灭火器的维修
1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。
2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;
3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;
三、灭火器的报废
1、政策要求不给用的需要报废
a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;
b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;
c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;
d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。
2、灭其本身出现问题需要报废
a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;
b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;
c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;
d、灭火器的筒体结构不合理;
e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;
f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;
h、 灭火器在火中被烧过。
我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!
-
天渊tw
每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。扩展资料:灭火器年检不合格处罚办法:公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形,除依法对使用者予以处罚外,应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。
-
不如去卖菜
1、检查灭火器托架或外箱是否损坏;
2、检查机筒有无损伤或腐蚀;
3、检查提手把有无断裂;
4、检查气管、喷嘴是否变形、老化或者损伤;
5、检查压力是否合适,当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常;
6、检查内安全插销是否被拔掉;
7、检查周围是否被物品堵塞;
8、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。
9、安装高度:最高处不得超过1.5米,灭火器离地面最低15cm【有灭火器箱装置除外】。