灭火器报废的条件是什么
7人参与回答
-
水君Suicune
灭火器的维修与报废灭火器的报废要求在检查灭火器的时候,如果发现灭火器有下列情况之一的,应将灭火器做报废处理:
1、灭火器外表和螺纹位置发生影响强度和安全的严重锈蚀的;
2、由于使用不当(如严重碰撞造成灭火器变形),灭火器瓶体严重变形的;
3、灭火器经水压试验有泄漏的(灭火器不允许补焊);
4、灭火器水压试验后瓶体变形率超过百分之六的;
5、灭火器压把没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的;
6、灭火器结构不合理的;
7、公安消防部门明令禁止销售、维修和使用的灭火器;
8、无证生产的灭火器;需要报废的灭火器应在灭火器上打报废钢印或作废品回收字样。报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在真空。
-
虚渺的河
灭火器有下列情况之一者,必须报废: 1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊; 2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; 3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的; 4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门; 5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。 6、筒体严重变形的; 7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器); 8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的); 9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。 灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 1、手提式化学泡沫灭火器----5年; 2、手提式酸碱灭火器----5年; 3、手提式清水灭火器----6年; 4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年; 5、手提贮压式干粉灭火器----10年; 6、手提式 1211灭火器----10年; 7、手提式二氧化碳灭火器----12年; 8、推车式化学泡沫灭火器----8年; 9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年; 10、推车贮压式干粉灭火器----12年; 11、推车式 1211灭火器----10年; 12、推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
看帖不回滴呆羊
干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。
2.手提贮压式干粉灭火器是10年。
3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。
4.推车贮压式干粉灭火器是12年。
-
风中蓝雪人
灭火器有下列情况之一者,必须报废。
筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。
筒体严重锈蚀【漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者】或连接部位、筒底严重锈蚀的。
内扣式器头没有【或未安装】卸气螺钉和固定螺钉的。
手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。
筒体严重变形的。
结构不合理的【如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器】。
没有生产厂名称和出厂年月的【含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的】。
公安部或各省【市、区】公安消防部门命令禁止销售和维修的。
灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式化学泡沫灭火器----5年;
手提式酸碱灭火器----5年;
手提式清水灭火器----6年;
手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年;
手提贮压式干粉灭火器----10年;
手提式1211灭火器----10年;
手提式二氧化碳灭火器----12年;
推车式化学泡沫灭火器----8年;
推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年;
推车贮压式干粉灭火器----12年;
推车式1211灭火器----10年;
推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
快乐Drizzle
消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。
灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。
检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。
如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。
根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。
另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。
【灭火器的报废年限】
1、从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:
2、手提式化学泡沫灭火器--5年。
3、手提式酸碱灭火器--5年。
4、手提式清水灭火器--6年。
5、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】--8年。
6、手提贮压式干粉灭火器--10年。
7、手提式1211灭火器--10年。
8、手提式二氧化碳灭火器--12年。
9、车式化学泡沫灭火器--8年。
10、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】--10年。
11、推车贮压式干粉灭火器--12年。
12、推车式1211灭火器--10年。
13、推车式二氧化碳灭火器--12年。
另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
-
爱小白的扑
1、维修期限:2、报废期限:水基型灭火器:报废期限6年洁净气体灭火器/干粉灭火器:报废期限10年二氧化碳灭火器:报废期限12年
-
运城浪狐网络
一般消防队要求2年维护充填打压一次,瓶体使用年限8年。