自动喷水灭火系统点数怎么算

2022-05-29 16:29:22 199人阅读
自动喷水灭火系统点数怎么算

3人参与回答

  • 黑色贝雷帽夜袭

    设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。

  • 眉似远山呆

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 毫泵菲

    关于安装工程中水灭火系统控制装置调试的工程量计算规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算)。

    那么计算多线制、总线制联动控制器的点数就是核心了,关于这个点数,总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量,控制模块是指仅能起控制作用输出控制信号的模块(接口),不同于报警模块。多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量,如防火阀有关闭信号和关闭动作2个状态,应作为2个联动控制点;水流指示器、信号蝶阀、压力开关均为状态显示的1个点;送风阀、排烟阀、电梯、电动防火门也为2个点;防火卷帘门为3个点;消防水泵、排烟风机、送风机为4个点。