自动喷淋是如何灭火的答案
2022-05-29 16:22:32
82人阅读
自动喷淋是如何灭火的答案
3人参与回答
-
弓长张日月明
自动喷水系统是不能自动停止的,如果喷淋动作之后必须人为手动停止才行。具体办法是看现场火情是否控制住了。如果已经灭火的情况下,先停泵、在关该管道的阀门,阀门一关就不会喷水了
-
恩左king
自动喷淋是一个密闭的保压系统,由喷淋头、管网,报警阀组、及加压控制系统(喷淋泵组)组成。火灾时温度会急剧上升,在温度达到喷淋头的额定温度(如普通喷淋头为68°C】时,喷淋头的水银玻璃管会自动破裂,管网泄压,报警阀组动作后,压力开关会打开,启动喷淋主泵。同时水力警铃报动作报警。
-
过家家小童鞋
自动喷水灭火系统的原理有联锁和联动两种:
联锁是对于湿式和干式系统:喷头受热破裂→管道内压力变低→报警阀打开→水流进入报警管路→压力开关动作→直接启动消防水泵→喷水灭火
联动是对于预作用和雨淋系统:火灾时探测器动作→火灾报警控制器接收信号→打开报警阀的电磁阀→报警阀打开→水流进入报警管路→启动消防水泵→喷水灭火