气体灭火联动么
7人参与回答
-
青色雪依恋
气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关
-
星星不熄灭ok
海湾的气体灭火控制器是总线的,QKP01单区的可以单独接火灾探测器,要和霍尼韦尔的火灾报警主机对接的话只能用单区的,感烟、感温火灾探测器都接在霍尼韦尔主机上,通过霍尼韦尔配套的控制模块分别输出开关量,海湾气体灭火主机用输入模块将对应的感烟、感温探测器的报警信号取过来,作为气体喷洒的信号;海湾气体灭火主机的故障、喷洒等信号要通过霍尼韦尔的监视模块送给霍尼韦尔主机。
-
疾厍酝
一、机房消防是否与大楼联网分析:
1、连接至消防报警系统归类到自动灭火系统,不连至报警系统归类到单设灭火系统.
2、连也行,不连也行,当机房发生火灾,温度到一定时,机房里面的气体灭火系统就会自动打开喷放灭火剂从而达到灭火效果。
3、至少你那里应该有烟感和温感探测器信号到主楼主机,你的气体灭火系统可以使用你自己的烟温感探头。没有明确的规定,但是可以视为你的办公区域是漏保护的,消防队可以处罚的。
4、你那里没有烟温感信号到主楼报警系统,在发生初期火灾时没有人处理,等气体灭火系统开始工作,你的损失会不会更大。
5、有种从气体灭火控制盘接一个信号到大楼主机的方法,但是这个信号是显示的你的气体灭火系统已经开始喷出气体灭火剂的时候才报警的,所以不建议采用。
初期火灾的正确及时处理是减少损失和有效控制火势的方法。
6、你们的消防烟感和温感应该是控制气体灭火系统的。当烟感和温感都报警后气体灭火系统将会启动,所以你那里应该是没有消防主机的,只能是独立的气体灭火系统。
7、机房24小时值守是没有强制规定的,如果你的系统是独立的所以你们要有人24小时值班以便处理出现的火情。
8、消防维保定期巡检是检查你的设备是否会正常工作,和值班是两个概念。
9、从维护管理等方面来说肯定是集中管理要费用低些。
二、规范理由说明
《 火灾自动报警系统设计规范》
1、一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。
2、区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。
三、机房结构和防火分析
1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。
2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。
四、消防报警系统设计
(一)、火灾探测器位置设计
1、在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。
2、地板下安装1个感烟探测器,1个感温探测器;天花上安装1个感烟探测器,1个感温探测器。
五、消防联动系统设计
1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。
2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态,但在大楼灭火机房较多的情况下,大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间;
另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点,送到大楼附近原有的报警系统的输入模块【另增加】中,只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现,这种方法可省去重新排管线。
3、非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动,空调系统与非消防电源的关闭,应在气体喷放前30S时动作,也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。
六、消防灭火系统设计
1、根据机房的特殊性,本系统采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。
2、设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。
3、设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区域内、外各一个。
4、设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。
七、气体灭火系统
1、选用的气体类型灭火系统,根据机房面积设置钢瓶间大小位置,系统的储压采用2.5Mpa。可以保证钢瓶中的气体大部分能均匀喷洒到灭火区域。
2、钢瓶间的面积可以小一点。另外需在设计中考虑的是钢瓶间的承重问题,一般大楼的承重在600kg/m2,大一点可达1000kg/m2,在选用大容量灭火钢瓶时,需要楼板的承重在1000kg/m2以上,所以在设计灭火系统时,需特别注明满钢瓶的重量及占地面积,以便结构设计师在结构设计时,是否需对钢瓶间采取加固措施,以保证大楼的安全。
八、气体灭火区域的防护要求
1、穿越灭火区域空调管路,在两边安装电动防火阀。
2、对于地下无管路下送风的空调系统,在灭火区域墙下安装电动防火阀,防火阀平时常开,以保证机房的空调送风量,在灭火时,全部关闭,以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。
3、安装在灭火系统区域的门,必须全部往外开启且安装闭门器。
-
王不留行也
气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容: 1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。 2选择阀的动作信号。3压力开关的动作信号。
-
假扮的玻璃娃娃
RK-4000P气体报警器和RK-7000P气体报警器都有报警输出,都是干接点,也可以输出220V和DC 24V都可以与消防,气体灭火控制器配套使用。
气体灭火控制器的控制端输出信号给消防主机控制不就行了?一般都是开关量信号
-
于心而论
GB 50263-97气体灭火系统施工及验收规范,已废止(现行GB 50263-2007气体灭火系统施工及验收规范),需要请留下邮箱号
一、气体灭火系统设计规范
气体灭火系统设计规范GB50370-2005
二、气体灭火系统施工及验收规范
气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007
三、气体灭火系统的设备验收有何规定
气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。系统验收主要包括以下内容:
【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查
【1】防护区或保护对象符合设计要求:
防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。
【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求:
①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。
②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。
③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。
④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。
⑤专用的空气呼吸器。
【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。
【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。
【二】设备和灭火剂输送管道验收
【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。
【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。
【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。
【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。
【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。
【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。
【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。
【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。
【三】系统功能验收
【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。
【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。
【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。
【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。
四、气体灭火系统验收的主要包括
(一)、验收
1、一般规定
1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。
1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:
1.2.1经批准的竣工验收申请报告。
1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。
1.2.3竣工图和设计变更文字记录。
1.2.4竣工报告。
1.2.5设计说明书。
1.2.6调试报告。
1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。
1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和
(二)、出厂合格证。
1.3竣工验收应包括下列场所和设备:
1.3.1防护区和贮瓶间。
1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。
1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。
1.3.4有关的安全设施。
1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。
1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。
(二)、防护区和贮瓶间验收
2.1防护区的划分、用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物的种类与数量应符合设计要求,并应符合现行国家有关设计规范的规定。
2.2防护区下列安全设施的设置应符合设计要求,并应符合现行国家有关标准、规范的规定。
2.2.1防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。
2.2.2防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志。
2.2.3无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。
2.2.4门窗设有密封条的防护区的泄压装置。
2.2.5专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。
2.3贮瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照装置及地下贮瓶间机械排风装置应符合设计要求,并应符合现行有关国家标准、规范的规定。
(三)、设备验收
3.1灭火剂贮存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,灭火剂的充装量和贮存压力,以及灭火剂贮存容器的安装质量应符合设计要求,并应符合规范有关规字。
3.2灭火剂贮存容器内的充装量,应按实际安装的灭火剂贮存容器总数(不足5个的按5个计)的20%进行称重抽查。
3.3集流管的材料、规格、连接方式、布置和集流管上泄压方向应符合设计要求和本规范第3章的有关规定。
3.4阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置和固定方法,气驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动管道的规格、布置、连接方式和固定,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。
3.5选择阀的数量、型号、规格、位置、固定和标志及其安装质量应符合设计要求。
3.6设备的手动操作处,均应有标明对应防护区名称的耐久标志。手动操作装置均应有加铅封的安全销或防护罩。
3.7灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及变形缝的处理、各管段和附件的型号和规格以及防腐处理和油漆颜色,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。
3.8喷嘴的数量、型号、规格,安装位置、喷孔方向,固定方法和标志,应符合设计要求。
(四)、系统功能验收
4.1系统功能验收时,应进行下列试验:
4.1.1按防护区总数(不足5个按5个计)的20%进行模拟启动试验。
4.1.2按防护区总数(不足10个按10个计)的10%进行模拟喷气试验。
4.2模拟自动启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相适应的指示灯泡、压力表或其他相应装置,再使被试防护区的火灾探测器接受模拟火灾信号。试验时应符合下列规字:
4.2.1指示灯泡显示正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和先择阀的要求。
4.2.2有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号。
4.2.3有关的联动设备动作正确,符合设计要求。
4.3模拟喷气试验应符合第2.3条和第2.4的规定。
4.4当模拟喷气试验结果达不到2.4条的规定时,功能检验来不合格,应在排除故障后对全部防护区进行模拟喷气试验。
-
考研家园
1、现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。2、怎么样来实现只启动着火处保护区的气瓶而不启动其它气瓶?就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立。3