水喷雾灭火系统的备用喷头是多少钱

2022-05-29 16:10:37 391人阅读
水喷雾灭火系统的备用喷头是多少钱

4人参与回答

  • 过家家小童鞋

    按自动喷水灭火系统施工及验收规范的规定:各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。758只为8只,但规定为备用喷头不应少于10个,因此备用喷头应为10个。

  • 拙实有力

    自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的区别为:

    1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成的;

    2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火,水喷雾灭火系统是当水以细小的雾状水滴喷射到正在燃烧的物质表面时,产生表面冷却、窒息、乳化和稀释的综合效应,实现灭火;

    3、自动喷水灭火系统灭火速度快、控火效率高,水喷雾灭火系统具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点。1、固体火灾:水喷雾灭火系统适用于扑救固体物质火灾;2、可燃液体火灾:水喷雾灭火系统可用于扑救丙类液体火灾和饮料酒火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、丙类液体输油管道火灾;3、电气火灾:水喷雾灭火系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层处发生的电气火灾。

  • 芋头酥susie

    自动喷水灭火系统的分类与组成

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】、管道系统、供水设施等组成。

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。

    闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。

    开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。

    闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。

    开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。