草原小卓玛
根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)第8.5.5条规定,重要档案室应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统。消防喷淋分干式和湿式两种。档案室一般都不是太适用。因为灭火介质是水,档案最怕水了。如果是一般档案室,面积不大
-
小靴子
建筑工程包括的很广!!!
如果是单纯的土建不需要。一般这个是要求装饰、电气、智能等后期施工,而且也不是所有都需要。土建需要在(竹木)模板加工地点等易燃地点放置。
-
不期然后然
1、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)规定:
6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器
2、另外附录D民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例规定,高级住宅、别墅属于中危险级,应当按照火灾危险场所的中危险级配置灭火器;
3、应当配置单具灭火器为3公斤或4公斤以上的灭火器。
4、灭火器最好放置在室内,(室外暴晒雨淋不当),每个楼层均不得少于2具。
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。