气体灭火系统如何套定额
7人参与回答
-
幸福的价值金牛
七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。
-
爱小白的扑
防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。
泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。根据面积大小套排风口定额。
-
点点的乖滴滴
1.某研发中心大楼4层的分析实验室和5层的IT机房由于设备贵重且不宜采用水灭火系统,故设置气体灭火系统。下列分析正确的是( )。A.由于分析实验室和IT机房经常有人员进出,不宜采用二氧化碳灭火系统B.由于分析实验室和IT机房相距较远,超过了七氟丙烷的最大输送距离,故设置两套七氟丙烷灭火装置C.与IG541灭火系统相比,七氟丙烷具有储存压力相对较低、所需储存容器数量较小的优点D.采用七氟丙烷灭火系统时,IT机房的灭火设计浓度宜采用10%E.采用七氟丙烷灭火系统时,IT机房的设计喷放时间不应大于10s答案:ABC解析:通信机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。2.某单层洁净厂房,设有4台预制七氟丙烷灭火系统,在防护区外墙设有泄压口,下列说法中正确的是( )。A.泄压口在系统动作时应能自动关闭B.灭火剂喷放前,疏散门应能自动关闭C.系统动作时差不应大于4sD.当自动和手动控制失效时,系统应采用机械应急启动方式E.灭火剂喷放后,防护区外的喷放警示灯点亮答案:BE解析:选项A,参《气规》3.2.9,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。故A错误。选项B,参《气规》6.0.3,防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。故B正确。选项C,参《气规》3.1.15,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。故C错误。选项D,参《气规》5.0.2,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。故D错误。选项E,参《火灾自动报警系统技术规范》4.4.2,启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。故E正确。3.下列关于气体灭火系统的防护区设置要求,说法不正确的是( )。A.防护区内、外应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯B.无窗的地上防护区应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外C.防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭D.防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志答案:A解析:防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯。4.某博物馆珍贵文物的展出部分,设计采用气体灭火装置进行保护。下列关于该区域的喷头设置,错误的是( )。A.展厅喷头的安装高度为6mB.某展柜面积500m2,共设置7个喷头,安装高度小于1.5mC.喷头的安装高度距顶板0.3mD.喷头按正方形均匀布置答案:B解析:喷头最大保护高度不宜大于6.5m,最小保护高度不应小于0.3m,喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。5.某通信大楼,计算机房采用二氧化碳官网灭火系统,为了保护计算机房内的人员安全,应设置安全出口,保证所有人能在【 】内撤离完毕。A.10SB.30SC.60SD.90S答案:B解析:有人的场所,系统动作后,需不超30s的延迟。6.某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》【GB50370】,该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是【 】。A.泄压口下沿距顶棚1.0mB.设计喷放时间为12sC.一套系统保护5个防护区D.灭火设计浓度为10%答案:B解析:对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。净高4米,泄压口下沿距顶棚1.0m符合要求,故A正确。在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。故B错误,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个,故C正确。图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。故D正确7.下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有【】。A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开B.?用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制答案:BDE解析:选择阀应在容器阀打开前打开或两者同时打开。自动控制装置应接到两路信后后联动启动。8.某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是【】A.氮气灭火系统B.IG5-41灭火系统C.二氧化碳灭火系统D.七氟丙烷灭火系统答案:D解析:《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005。经查表附录A灭火浓度和惰化浓度,可知设计灭火浓度最低的是七氟丙烷灭火系统9.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于【】m2。A.300B.500C.800D.1600答案:B解析:略10.某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护。下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中,正确的是【】。A.窒息和隔离B.窒息和吸热冷却C.窒息和乳化D.窒息和化学抑制答案:B解析:IG541窒息;二氧化碳是窒息、冷却;七氟丙烷是窒息、冷却,化学抑制。
-
闵行卡索拉
消防工程定额套用和工程量计算规则一、定额组成内容: 第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐) 第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等) 第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装置等) 第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等) 第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等) 第六章:安全防范设备安装: 二、与消防有关的其它定额: 1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》; 2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》; 3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》; 4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》; 5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额; 6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。
三、使用定额应注意的问题: 1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。2、消防系统中【气体灭火系统中的选择阀除外】的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。
-
善良的我很正直
气体灭火控制盘应该套,按联动控制器安装套用定额。 气体灭火控制器 : 气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关
-
乐观的望了
气溶胶灭火剂释放时的性状类似气体,其灭火对象、适用场所和灭火控制系统 。
泄压口就是个口啊,上面覆盖轻型材料,发生爆炸这个材料可以飞起来,定额看那个覆盖材料来定吧。
----四川共安消防设备
-
乐观的左手ok
有管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在钢瓶间。
因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网七氟丙烷灭火系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2.5MPa。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答