气体灭火启停按钮接几根线
2022-05-29 16:08:31
144人阅读
气体灭火启停按钮接几根线
4人参与回答
-
许你一僧无悔
一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了
-
瓶子v双鱼
说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。
-
聪晨先
这个紧急启停按钮显示的24v的店接电源线,有正负极显示的,另外的启动停止线路一般是连接放气指示灯的。
-
今井归躬
这个是一定的,气体灭火可以单独设置分区控制器 ,但是按照规范要求的是必须能在控制室报警主机显示,这个基本上每台气体灭火控制器都可以,只是设置连接线路即可
相关问题
- 消防报警器怎么关闭报警声1个回答
- 气体灭火紧急按钮穿几根线4个回答
- 气体灭火手动按钮配什么线3个回答
- 气体灭火系统按钮怎么操作7个回答
- 气体灭火紧急启停按钮接几根线5个回答
- 气体灭火启停按钮怎么接线6个回答
- 气体灭火按钮套什么定额按钮7个回答
- 灭火启停按钮套什么定额7个回答