消防弱电怎么检查线路检测
3人参与回答
-
猪小蜜
1.根据设计图、防火分区划分产品特性规划回路划分
2.根据回路划分编制设备点位表
3.检查各类线路的布线符合设计及使用产品品牌要求
4.检查线路,保证没有断线、短路、串线的情况,并且线路对地绝缘大于20兆欧
5.按照点位表对设备进行编码并将设备安装到正确的位置
6.依据点位表编制控制器程序(设备定义、各种控制盘定义和联动程序)
7.将各种线路(回路信号线、联动电源线、多线直控电缆、广播线、电话线、通讯线等)连接到控制器上,在控制器上注册现场设备,确保注册信息与点位表一致无误
8.与外控设备厂家的技术员一起接模块与外控设备(水泵控制柜、压力开关、信号阀、水流指示器、风机控制柜、风口、防火阀、电梯控制柜、卷帘门控制箱、非消防电源配电柜)之间的控制及反馈线,然后在控制器上逐一测试各控制及信号反馈功能,并确认无误
9.测试控制器的各种报警功能、手动控制功能及联动控制功能,保证符合设计功能且符合规范要求
-
鼠he猫
图中需要使用四种不同的电线,因为无法看到平面土的长度尺寸,所以没法准确算出。但大致可以预算,RVS1.5*2(报警信号总线)150米左右。启泵控制线RVS2.5*2(或者是BV线,根据要求)30米左右。广播线50米左右。电话线10米左右。预算的时候,明线需要考虑跨梁的转弯。面积越大,放线的浪费越大。如果是暗埋后穿线吊顶,需要考虑出线盒到吊顶面的距离。总之,需要根据实际情况,根据平面尺寸按回路计算。
-
无毒公狼
如果是按照国家施工图设计深度要求正规设计的施工图,无论在平面图还是系统图中都应该标明消防弱电管线,从管线标注可以辨别是否共管。
1、对照图列,拿着图纸到现场绕一圈,次数多了就可以丢掉图纸对现场了如指掌了。最后一个工程下来几乎不用在看图纸了,
2、还有就是一些工程变更(点位增加或减少)要及时的在图纸上进行修改,这样到工程结束以后不至于竣工图和现场对不上了。