闭式灭火系统有哪些
7人参与回答
-
职称论文
高压细水雾自动灭火系统开式和闭式,工作原理不同,组成部件不同。
式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、开式分区控制阀、开式喷头、管网及火灾自动报警联动设备等组成。
工作原理:准工作状态下,分区控制阀后分配管网不充水,仅在供水干管中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa )。当火灾发生时,火灾探测器发出报警信号后,通过火灾报警联动控制器自动打开开式分区控制阀和泵组,使整个保护区域所有喷头同时喷洒细水雾灭火。
闭式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、湿式分区控制阀、闭式喷头、管网等组成。
工作原理:准工作状态下,整个管网中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa)。发生火灾时,火场温度上升,当温度达到或超过喷头热敏元件公称动作温度时,热敏元件动作,闭式喷头开启。闭式分区控制阀组内的流量开关动作,并将状态信号反馈至消防控制中心,联动相应防护分区喷洒指示灯点亮;管网压力随之下降,稳压泵启动,运行15s后管网压力若未达到1.2MPa,则消防泵启动,喷头以额定工作压力喷洒细水雾灭火。
-
漏优筒蕨优刎
四、 自动喷水灭火系统自动喷水灭火按喷头平时开阀情况分为闭式和开式两大类。
属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。(详见下表) 自动喷水灭火系统: 闭式自动喷水灭火系统→ 湿式自动喷水灭火系统干式自动喷水灭火系统预作用自动喷水灭火系统重复启闭预作用系统自动喷水----泡沫联用灭火系统开式自动喷水灭火系统→ 雨淋灭火系统水幕系统水喷雾灭火系统闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下才会脱落和开启喷头。因此,在发生火灾的时候,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。(以下仅举三例做详细介绍) 【一】 湿式系统 1. 湿式系统工作原理: 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。 湿式系统使用范围: 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。3. 湿式系统特点: ①. 结构简单,使用可靠 ②. 系统施工简单、灵活方便 ③. 灭火速度快、控火效率高 ④. 系统投资省,比较经济 ⑤. 适用范围广 【二】 干式系统 1. 工作原理干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 干式系统适用范围干式系统适用于环境温度低于低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。3. 干式系统特点 ①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。
-
下谷修司
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
豆豆本尊aiyou
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。
一、湿式自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。
(一)湿式系统的工作原理湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致水源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,报警阀阀后压力下降致使阀板开启,接通管网和水源,供水灭火。与此同时,部分水由阀座上的凹形槽经报警阀的信号管,带动水力警铃发出报警信号。如果管网中设有水流指示器,水流指示器感应到水流流动,也可发出电信号。如果管网中设有压力开关,当管网水压下降到一定值时,也可发出电信号,消防控制室接到信号,启动水泵供水。
【二】系统的适用范围和使用要求
1.适应范围: 湿式自动喷水灭火系统在国内外安装使用已有100多年历史了,有较丰富的设计安装和管理经验,系统的可靠性好。
在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所【不能用水扑救的建筑物和场所除外】都可采用这种系统。
2.系统特点:湿式自动喷水灭火系统主要有以下一些特点:
【1】结构简单,使用可靠湿式自动喷水灭火系统与其它自动喷水灭火系统比较,结构最简单,仅需湿式报警阀、喷头和必要的供水设施便可工作,系统充水后管理简单易行。
【2】系统施工简单。湿式系统的喷头安装方向,可根据吊顶形式或美观、安全的要求,向上或向下安装,灵活方便。与其它系统比较,湿式喷水灭火系统的施工中,对其管道接头、敷设坡度等的要求都不像干式系统或充气预作用系统那样严格,因此施工比较简单。
【3】灭火速度快、控火效率高。湿式系统由于管网经常充以有压水,一旦发生火灾,系统在喷头开启后,能迅速出水灭火,灭火、控火效果较干式系统要好。
【4】系统投资省,比较经济。由于湿式系统简单,安装省工,管理方便,所以建设投资和经常性的管理费均比其它系统要少。
【5】适用范围广。 湿式自动喷水灭火系统能广泛应用于环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物或场所。基于以上特点,湿式系统是目前世界上应用最广泛的一种系统。
【三】系统组件和使用要求湿式自动喷水灭火系统主要由喷头、湿式报警阀、管网、水流指示器等组成。这些组件除能用在湿式自动喷水灭火系统上外,还可分别使用在其它自动喷水灭火系统上。
1.闭式喷头自动喷水灭火系统的主要部件是喷头。闭式喷头实际上是一种由感温元件控制开启的喷头,它在火灾的热气流中能自动启动,不能恢复原状,这也就是我们常说的感温释放器,它在预定的温度下使得喷头能自动开启、喷水、灭火。喷头的动作温度以公称动作温度表示。根据建筑环境的不同要求,喷头的公称动作温度又分为几档,最常用的是68℃喷头。
喷头由喷头本体、感温元件、溅水盘等组成。喷头本体可以是铸铜的、热压的或装配式的,用螺纹连接在配水支管上,喷口是一个一定口径的直型或锥形孔口,喷头本体的两根轭臂下端接溅水盘,感温元件在孔口和轭臂端之间,关闭喷口。当环境温度上升到足以引起感温元件动作时,感温元件失去支撑力,管网里的压力水冲开喷口的密封片,水束冲击到溅水盘上,形成抛物面状均匀洒水。
【1】喷头的分类喷头的种类很多,可以根据感温元件、公称动作温度、溅水盘形式和喷头的结构形式对喷头进行分类。这里仅简介按公称动作温度分类的情况。
制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。
预作用系统
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
适于如下场所:
1系统处于准工作状态是严禁管道漏水;
2严禁系统误喷;
3替代干式系统;
重复启闭预作用系统
能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。
目前这种系统有两种形式:一种是喷头具有自动重复启闭的功能,另一种是系统通过烟、温感传感器控制系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。
洒水喷头
在自动喷水灭火系统中,洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。
1、按有无释放机构分类为闭式和开式的分类
2、按喷头流量系数分类,包括K=55、80、115等,其中K=80的称为标准喷头。
3、按安装方式分类,有下垂型、直立型、普通型和边墙型喷头。
报警阀
报警阀是自动喷水灭火系统中接通或切断水源,并启动报警器的装置。在自动喷水灭火系统中,报警阀是至关重要的组件,其作用有三:接通或切断水源、输出报警信号和防止水流倒回供水源、以及通过报警阀可对系统的供水装置和报警装置进行检验。报警阀根据系统的不同分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。报警阀的公称通径一般为50、65、80、100、125、150、200MM七种。
1、湿式报警阀用于湿式喷水灭火系统。它的主要功能是:当喷头开启时,湿式阀能自动打开,并使水流入水力警铃发出报警信号。湿式阀按其结构形式有三种:座圈型湿式阀、导阀型湿式阀、蝶阀型湿式阀。
2、干式报警阀用于干式报警系统。它的阀将闸门分成两部分,出口侧与系统管数和喷头相连,内充压缩空气,进口侧与水源相连。干式报警阀利用两侧气压和水压作用在阀上的力矩差控制阀的封闭和开启,一般可分为差动型干式报警阀和封闭型干式报警阀两种。
3、雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水系统,水幕系统和水喷雾灭火系统。这种阀的进口侧与水源相连,出口侧与系统管路和喷头相连,一般为空管,仅在预作用系统中充气。雨淋阀的开启由各种火灾探测器装置控制。雨淋阀主要有双圆盘型、隔膜型、杠杆型、活塞型和感温型等几种。
监测器
监测器用来对系统的工作状态进行监测并以电信号方式向报警控制器传送状态信息。其主要包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、压力监测器、气压保持器和水位监测器等。
1、水流指示器可将水流的信号转换为电信号,安装在配水干管或配水管始端。其作用在于当失火时喷头开启喷水或者管道发生泄漏或控制中心以显示喷头喷水的区域和楼层,起辅助电动报警作用。
2、阀门限位器是一种行程开关也称信号阀,通常配置在干管的总控制闸阀上和通径大的支管闸阀上,用于监测闸阀的开启状态,一旦以生部分或全部关闭时,即向系统的报警控制器发出报警信号。
3、压力监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作稳压泵的自动开关控制器件。
报警器
报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。
1、水力警铃是得用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点为结构简单、耐用可靠、灵敏度高、维护工作量小、是自动喷水各个系统中不少缺少的部件。
2、压力开关是一种靠水压或气压驱动的电气开关,通常与水力警铃一起安装使用。压力开关利用水力闭合弱电路实现报警。当报警阀的阀打开,压力水经管道首先进入延时器后再流入压力开关内腔,推动膜片向上移动,顶柱也同时上升,将下弹簧板顶起,触点接触闭合,接通电路,发出电信号输入报警控制箱,发出报警信号,从而启动消防泵。
-
萌萌董啊
闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。
一般室内的喷淋就是闭式的露天和舞台的喷淋系统就是开式的
-
生野翻絮
自动喷水灭火系统根据喷头的形式,可以分为闭式系统和开式系统两种。
其中闭式系统又有湿式、干式、预作用、泡沫水联用等几种形式。
开式系统有雨淋系统、水幕等几种形式。但是水幕一般不能直接灭火。
-
有你有我真温暖
自动喷水灭火系统是
消防系统
中非常重要的一个分支系统。闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。
1.湿式自动喷水灭火系统该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
2.甲干式自动喷水灭火系统由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。 该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。
3.干湿式自动喷水灭火系统干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。
4.预作用自动喷水灭火系统该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。 该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答