灭火器布置几个
9人参与回答
-
太阳挂tian
一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。
看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。
消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防
-
菁菁麦芽
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
-
蓝色潜行者
见附件
施工现场消防器材配置标准
1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。
2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。
3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
5、电机房:配置灭火器不少于1个。
6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。
7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。
8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。
11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。
12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。
13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。
14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。
-
爱学习萌萌哒
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
阳光菜叶
规范条文相关有2条。1,每个计算单元不应少于2具,2,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。
-
鸢尾柒夜吱
根据楼层的设计和大小来定一般的就2-3个消防箱消防箱内放2具灭火器和配套的水带、水枪、管盘等江苏安思盾消防小魏整理编辑
-
网盘资源分享一
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。
若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
偌流年strong
没有一套灭火器的说法。一般,一个配置点会配置2个灭火器,相互备用,不会单独配置1个灭火器。一个配置点灭火器数量不宜多于5具。
-
最暖心的爱恋
按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。
详见灭火器配置规范50444-2008
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答