气体灭火系统有哪些设置条件

2022-05-29 15:48:08 84人阅读
气体灭火系统有哪些设置条件

6人参与回答

  • 逆天小青蛙

    灭火装置中确实有液氮灭火装置的,准确的名称为IG100气体灭火系统。采用无缝钢瓶通过加压的方式储存,一般储存压力为15或者20Mpa,甚至有30Mpa的装置【这个压力等级是有点恐怖的,属于非专业人员请勿随便操作级别,恶劣的意外事故可以参考手榴弹的威力】。国内目前应用较少。灭火设备中常见储存状态是6Mpa的氮气钢瓶,用来驱动其他气体灭火系统的开启。

    国内消防还是有很多高科技的产品,但是因为价格高,从而转向高要求、高标准的行业。普通办公楼和住宅用不到。至于森林火灾,无特效方法。

  • 雨落云飞发运

    1、 自动启动方式

    把报警控制器打到自动档位,发生火灾时保护区内烟感温感同时报警、声光报警器报警,延时30s启动钢瓶的电磁阀然后打开选择阀和相对应区域的钢瓶。

    2、 手动启动方式

    把报警控制器打到手动档位,当发生火灾时报警控制器显示屏上显示火灾地点的编码地址并报警,消控中心值班人员立即用消防电话通知相应保护区值班人员加以确认,如果情况属实,应立即将保护区门口的紧急启停按钮按下,延时30s启动钢瓶的电磁阀然后打开选择阀和相对应区域的钢瓶。(注:如果设备发生误报或人员误操作时,必须在30s之内按下急停按钮,可以有效的停止钢瓶启动。)

    有人现场值班时,设备打到手动挡位,可以有效的防止雷击。

    3、 人工启动

    当电气部分发生故障或瘫痪时,可采用人工启动。当保护区发生火灾时,值班人员应立即到储瓶间手动拉开该保护区启动瓶上的保险拉环,将电磁阀头按下即可。(人员操作时,应注意安全。)

    4、 应急启动

    当启动装置失灵时,可采取以下步骤启动钢瓶:

    首先打开该保护区的选择阀----然后按顺序打开相应保护区的瓶组(瓶组上的操作方法:首先拉开瓶子上的保险环----按下即可

  • 猪猪eating

    1.同一防护区设置多台装置时(不超过10台),其相互间的距离不得大于10m。能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。

    2.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。

    气体灭火高压管件系统巡查

    1.每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。

    2.预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前2.0m内不得有阻碍气体释放的障碍物。

    下列项目至少每月进行一次维护检查:

    1)对系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤,表面应无锈蚀,保护层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

    2)气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。

    3)驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象。

    4)火灾探测器表面应保持清洁,应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。

    5)气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

  • 鸡爪子小杀手

    根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】; Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=1.1*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】; Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 3.2.7防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。 有了泄压口,一定有灭火剂从它流失。在灭火设计用量公式中,对于喷放过程阶段内的流失量已经在设计用量中考虑;而灭火浸渍阶段内的流失量却没有包括。对于浸渍时间要求10min以上,而门、窗缝隙比较大,密封较差的防护区,其泄漏的补偿问题,可通过门风扇试验进行确定。 由于七氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3。 3.2.8条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。 3.4.6泄压口面积是该防护区采用的灭火剂喷放速率及防护区围护结构承受内压的允许压强的函数。喷放速率小,允许压强大,则泄压口面积小;反之,则要求泄压口面积大。泄压口面积可通过计算得出。由于IG541灭火系统喷放过程中,初始喷放压力高于平均流量的喷放压力,约高出平均流量喷放压力1倍。推算结果,初始喷放的峰值流量约是平均流量的倍。因此,条文中的计算公式是按平均流量的倍求出的。 建筑物的内压允许压强,应由建筑结构设计给出。表4的数据供参考: 建筑物的内压允许压强表3.4.6建筑物类型允许压强【Pa】 轻型和高层建筑 1200标准建筑 2400重型和地下建筑 4800

  • 青城有我

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7条规定防护区应设置泄压口,此条是针对气体灭火系统做出的规定,即七氟丙烷、IG541及热气溶胶灭火系统。

    但在热气溶胶的相关章节内及一些技术规程和地方标准中,对热气溶胶灭火系统的防护区泄压口均为做出明确要求,且该系统的泄压口面积计算公式也未给出。在气体灭火系统中,七氟丙烷、IG541及二氧化碳系统的药剂均是储存在高压容器中,药剂喷放时间短,会造成防护区内压力短时间内集急剧上升,故应设置泄压口进行泄压。而热气溶胶系统的药剂量相对于其他系统具有药剂量少,药剂喷放缓慢的特点,且喷放时超压很小(ΔP≤100Pa),通过门、窗的缝隙即可进行泄压。 综上理由,个人认为在设置热气溶胶的防护区内,可不设置泄压口。

  • 梦艹灵

    气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。