怎么检测消防管道堵塞
3人参与回答
-
优德医药商城
进行消防喷淋管道的冲洗的措施如下:
1、喷洒管道试压完可连续做冲洗工作。冲洗时应确保管内有足够的水流量。排水管道应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。管网冲洗时应连续进行,当出口处水的颜色,透明度与入水口的颜色基本一至时方可结束。管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。冲洗合格后应将管内的水排除干净并及时办理验收手续。
2、当现场不能满足上水流量及排水条件时,应结合现场情况与设计协商解决。
-
说她会好好的鸣
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》【GB 50261----2005】 6.4冲洗主控项目 6.4.1管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管。
检查数量;全数检查。检查方法;使用流量计和观察检查。6.4.2管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。6.4.3管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时.冲洗方可结束。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。一般项目 6.4.4管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。检查数量:全数检查。检查方法:观察和尺量、试水检查。6.4.5管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水于管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。6.4.6管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。7系统调试 7.1一般视定 7.1.1系统调试应在系统施工完成后进行。7.1.2系统调试应具备下列条件: 1消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。2系统供电正常。3消防气压给水设备的水位,气压符合设汁要求。4湿式喷水灭火系统管网内已充满水,干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设汁要求,阀门均无泄漏。5与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。7.2调试内容和要求主控项目 7.2.1系统调试应包括下列内容: 1水源测试。2消防水泵调试。3稳压水泵调试。4报警阀调试。5排水设施调试。6联动试验。7.2.2水源测试应符合下列要求: 1按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积,消防水箱设置高度应符合设计要求;消防储水应有不作它用的技术措施。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察和尺量检查。2按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。检查数量:全数检查。检查方法;观察检查和进行通水试验。7.2.3消防水泵调试应符合下列要求: 1以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投正常运行。检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。2以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。7.2.4稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行:当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。检查数量;全数检查。检查方法:观察检查。7.2.5报警阀调试应符合下列要求: 1湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0,14 MPa、放水流量大于1 L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5--90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关应及时动作,并反馈信号。检查数量;全数检查。检查方法:使用压力表,流量计、秒表和观察检查。2干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。检查数量:全数检查. 检查方法;使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。3雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动:公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动.雨淋阀调试时,当报警水压为o,05MPa,水力警铃应发出报警铃声。检查数量;全数检查。检查方法:使用压力表、流量计,秒表,声强计和观察检查。一般项目 7.2.6调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。检查数量;全数检查。检查方法:观察检查。7.2.7联动试验应符合下列要求.并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录: l湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。检查数量:全数检查。检查方法:打开阀门放水,使用流量汁和观察检查. 2预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验,可采用专用测试仪表或其它方式.对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统: 采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只顷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动。检查数量:全数检查。检查方法;观察检查. 3干式系统的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
-
维维做的
如果是管道上的压力表,打开阀门就可以了,关闭阀门后,保持压力,打开阀门后压力有变化。