灭火器的压力表在什么区域为正常
6人参与回答
-
单词单坑坑
1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
-
风电氢能
灭火器压力表有三个区,红色区域为压力不足,需立即维修或更换,绿色区域为正常,可使用,黄色区域为压力过大,必须加强检查,但可以使用。
-
四月天和花裙子
只要在红色区域就说明灭火器压力过低,要进行再充装。
绿色区域为最佳状态,黄色区域可以是可以,但有的单位不允许,怕压力高在使用时伤到使用者。
-
吾
灭火器的压力表上有三种颜色红、绿和黄色,指针指向红绿黄色区域分别表示压力低、压力正常和压力过高三种意思。所以指针指到了绿色区域表示压力正常,处于边缘也正常。通常灭火器压力在五年保持期内不会变化,因为钢瓶都是经过高水压测试的,轻易不会发生泄压的问题。造成压力不足的原因有几种,主要包括重新充装换药粉后密封度不够和使用过。压力不足可能造成里面的微粒喷射距离达不到标准,想喷射灭火要站到离明火更近的距离,对使用者的一定危险性。当压力指针下降下红色区域时应该到消防公司重新充装或者重新购买。
-
米兰太平乡等
绿色区域
当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常。
拓展资料
灭火器工作原理
火是化学燃烧反应,通常是空气中的氧气和某些燃料如木头或汽油之间发生的反应所引起的。当然,木头和汽油不会仅仅因为与氧气接触就自发燃烧,燃料只有被加热到着火点温度时,燃烧反应才会产生。
火是由等离子体状态的物质组成的,plasma是由英国物理学家Sir William Crookes在1879年确定的物质的第四种状态其它三种是固态、液态、气态。
A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。
B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。
C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。
D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。
-
难以呼吸捕
一般情况下,指针指在绿色位置压力是正常的
一般灭火器的指针区域是三部分,红色,绿色,黄色其中红色表示压力不够,需要再充装绿色表示压力在正常范围内;黄色表示压力过大,过充了。
灭火器的压力表的指针指在绿区(绿区为设计工作压力值)为正常,否则应充装驱动气。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表。 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答